ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำเรื่อง UPS หน่อยครับ  (อ่าน 9286 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ wiphusit

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,426
  • ยอดกมล
  • Respect: +4
    • ดูรายละเอียด
    • โรงพยาบาลทับปุด
ขอคำแนะนำเรื่อง UPS หน่อยครับ
« เมื่อ: เมษายน 07, 2009, 10:43:07 AM »
0
ขอคำแนะนำเรื่อง UPS หน่อยครับ
วิภูษิต  คงแก้ว เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โรงพยาบาลทับปุด
อำเภอทับปุด จ.พังงา 82180
โทร 0-7659-9019 ต่อ 117,101
โทรสาร 0-7659-9115
Thailand.

ออฟไลน์ thecoy

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1,159
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • Respect: 0
    • ดูรายละเอียด
Re: ขอคำแนะนำเรื่อง UPS หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2009, 11:26:57 AM »
0
เครื่อง client หรือ server ครับ  ลองอ่านตรงนี้ดู
http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&topic=6394
ถ้าเครื่อง server ตอนนี้ ที่รพ.ใช้ ของ apc ครับ  1500 va
โรงพยาบาลรัษฎา  ตรัง
CentOS 5.5  Ram  4  GB
HOSxP V.3.54.11.2 MySQL 5.1.30

ออฟไลน์ Neo

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1,703
  • The Kop
  • Respect: +6
    • ดูรายละเอียด
Re: ขอคำแนะนำเรื่อง UPS หน่อยครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2009, 12:00:46 PM »
0
APC Smart 1500 A2-sua1500i ราคาประมาณ 25,000 บาท
Mr.Chayanut Suwamat
E-Mail=>Mr.Chayanut9@Gmail.com
BMS DATACENTER ระดับจังหวัดบึงกาฬ Start 1 พ.ย. 2554
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

ออฟไลน์ redfireball

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 219
  • คุณแม่ขอร้อง..ร้อง....
  • Respect: +4
    • ดูรายละเอียด
Re: ขอคำแนะนำเรื่อง UPS หน่อยครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2009, 15:03:58 PM »
0
หลังจากที่เครื่อง สำรองไฟ (2000VA) server ช๊อตระเบิดไปครั้งแรก ส่งซ้อมอยู่นาน รพ. เลยตัดสินใจ ซื้อตัวใหม่ ยี่ห้อใหม่ ในระหว่างช่วงที่รอตัวที่ส่งซ้อม
เลย research ข้อมูลเพื่อการเลือก UPS มีหลาย link เหมือนกัน
http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/ups_selector.php
http://www.buycoms.com/buyers-guide/ups/index.asp
etc....

การคำนวณหาขนาดกำลังจ่ายของ UPS ที่เหมาะสม
จากสูตร
1. VA = Voltage (rms) * Current (rms) =V*A
2. VA = Watt * 1.4

ตัวอย่าง ที่ รพ ใช้ server IBM x3400
ดูที่สเปก power supply server 835w
ก็จะได้ 835x1.4 = 1169 VA ของ server
UPS ขนาด 1500 VA ก็สามารถรองรับ server ตัวนี้ได้ (รพ30เตียง ประหยัดงบ) พอไว้สำหรับช่วงที่ไฟดับไป ก่อนที่เครื่องปั่นไฟ รพ จะทำงาน ก็ประมาณ 5 วินาที
ตอนนี้เลือกใช้ UPS (APC BR1500i) จ่ายไฟให้ case server, switch 24 port (load เท่าที่จำเป็น) กำลังเสนอให้พี่แผนกซ้อมบำรุง มาช่วยดูระบบสายเดินในห้อง server ก่อนที่จะถึงฤดูฟ้าฝน

ปล. หลัง UPS ยี่ห้อ ... ตัวที่ส่งซ้อมกลับมา ในวันเดียวกัน ก็ยังช๊อตระเบิดอีกเป็นรอบที่ 2
(แล้วจะไว้ใจกับ ยี่ห้อนี้ ได้ยังไง...ดี ราคาก็แพง สองหมื่นกว่าอยู่น่ะครับ ดีที่เจ้าหน้าที่กับ server ไม่เป็นอะไร
APC BR1500i ราคาหมื่นต้นๆเอง ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเลยครับ)
โรงพยาบาลสังคม
SANGKHOM HOSPITAL
30 เตียง อ.สังคม จ.หนองคาย
http://www.sangkhomhospital.com
ขึ้นระบบ 5 ธ.ค. 51

ออฟไลน์ anupan_sripa

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 571
  • Respect: +2
    • ดูรายละเอียด
    • โรงพยาบาลลานสัก อุทัยธานี
Re: ขอคำแนะนำเรื่อง UPS หน่อยครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 07, 2009, 20:44:39 PM »
0
บางทีการต่อสายดินก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับ เมื่อปีที่แล้ว หน้าฝนที่ผ่านมา่ รพ.ติดระบบกันฟ้าผ่าและไฟกระชาก
ติดได้ประมาณ 2 wks ฟ้าผ่าที่เสาวิทยุเหนือห้องคอมพ์จังๆเลยครับ ปรากฎว่า รอบๆห้องคอมพ์อุปกรณ์ไฟฟ้า พังไปหลายอย่าง เลยรอดตัวไปที่ตัดสินใจติด ระบบกันฟ้าผ่าและไฟกระชาก ไม่งั้นยังนึกไม่ออกว่า อะไรจะพังบ้าง น่าจะช่วยได้นะครับ :P
เป็นที่ 1 ในหมู่บ้าน ดึกว่าเป็นที่ 2 ในตองอู
Lansak hospital uthaithani
hosxp. ver. 3.54.5.24

ออฟไลน์ wiphusit

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,426
  • ยอดกมล
  • Respect: +4
    • ดูรายละเอียด
    • โรงพยาบาลทับปุด
Re: ขอคำแนะนำเรื่อง UPS หน่อยครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 07, 2009, 23:14:12 PM »
0
ขอบคุณมากๆ ครับ
วิภูษิต  คงแก้ว เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โรงพยาบาลทับปุด
อำเภอทับปุด จ.พังงา 82180
โทร 0-7659-9019 ต่อ 117,101
โทรสาร 0-7659-9115
Thailand.

ออฟไลน์ มนตรี บอยรักยุ้ยคนเดียว

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 5,369
  • Respect: +12
    • ดูรายละเอียด
    • โรงพยาบาลชุมชน ด่านมะขามเตี้ย
Re: ขอคำแนะนำเรื่อง UPS หน่อยครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 09, 2009, 21:14:36 PM »
0
หลังจากที่เครื่อง สำรองไฟ (2000VA) server ช๊อตระเบิดไปครั้งแรก ส่งซ้อมอยู่นาน รพ. เลยตัดสินใจ ซื้อตัวใหม่ ยี่ห้อใหม่ ในระหว่างช่วงที่รอตัวที่ส่งซ้อม
เลย research ข้อมูลเพื่อการเลือก UPS มีหลาย link เหมือนกัน
http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/ups_selector.php
http://www.buycoms.com/buyers-guide/ups/index.asp
etc....

การคำนวณหาขนาดกำลังจ่ายของ UPS ที่เหมาะสม
จากสูตร
1. VA = Voltage (rms) * Current (rms) =V*A
2. VA = Watt * 1.4

ตัวอย่าง ที่ รพ ใช้ server IBM x3400
ดูที่สเปก power supply server 835w
ก็จะได้ 835x1.4 = 1169 VA ของ server
UPS ขนาด 1500 VA ก็สามารถรองรับ server ตัวนี้ได้ (รพ30เตียง ประหยัดงบ) พอไว้สำหรับช่วงที่ไฟดับไป ก่อนที่เครื่องปั่นไฟ รพ จะทำงาน ก็ประมาณ 5 วินาที
ตอนนี้เลือกใช้ UPS (APC BR1500i) จ่ายไฟให้ case server, switch 24 port (load เท่าที่จำเป็น) กำลังเสนอให้พี่แผนกซ้อมบำรุง มาช่วยดูระบบสายเดินในห้อง server ก่อนที่จะถึงฤดูฟ้าฝน

ปล. หลัง UPS ยี่ห้อ ... ตัวที่ส่งซ้อมกลับมา ในวันเดียวกัน ก็ยังช๊อตระเบิดอีกเป็นรอบที่ 2
(แล้วจะไว้ใจกับ ยี่ห้อนี้ ได้ยังไง...ดี ราคาก็แพง สองหมื่นกว่าอยู่น่ะครับ ดีที่เจ้าหน้าที่กับ server ไม่เป็นอะไร
APC BR1500i ราคาหมื่นต้นๆเอง ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเลยครับ)

จังหวัดผม ซื้อ APC 1000 มาสำรอง ML350G5 (สำรองไม่ได้เลย) ซื้อมา 12 เครื่อง
ผมแนะนำให้ server รุ่นนี้ใช้ APC 1500 ถึงจะอยุ่
และถ้ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าตกบ่อยก็พ่วงต่อด้วยแบตรถยนต์
ผมทำแล้วระบบนิ่งสุดๆ (แบต 2 ลูกต่อสำรอง 1 เครื่อง)
เริ่ม11พย.2548OPD-Paperlessพร้อมHOSxPลดโลกร้อน
FF-Paperless(รพ.สค.)เริ่ม1ตค2555=100%
IPD-Lesspaper1ตค2560ระบบDmsByNeoNetwork
IPD-Paperless1พ.ค2562ระบบHOSxPXE4
ServerMTOL8.5+MDB-10.4.20,SlaveOL8.5+MDB-10.7.3
LOG=PostgreSQL11,INV=PostgreSQL11

ออฟไลน์ Neo

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1,703
  • The Kop
  • Respect: +6
    • ดูรายละเอียด
Re: ขอคำแนะนำเรื่อง UPS หน่อยครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 10, 2009, 00:36:38 AM »
0
สุดยอดเลย  รพ.อ.บอย ทุนเยอะจริงๆๆๆ อิจฉรา ;D ;D ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 10, 2009, 01:00:43 AM โดย Neo »
Mr.Chayanut Suwamat
E-Mail=>Mr.Chayanut9@Gmail.com
BMS DATACENTER ระดับจังหวัดบึงกาฬ Start 1 พ.ย. 2554
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

ออฟไลน์ wiphusit

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,426
  • ยอดกมล
  • Respect: +4
    • ดูรายละเอียด
    • โรงพยาบาลทับปุด
Re: ขอคำแนะนำเรื่อง UPS หน่อยครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 10, 2009, 00:44:56 AM »
0
หลังจากที่เครื่อง สำรองไฟ (2000VA) server ช๊อตระเบิดไปครั้งแรก ส่งซ้อมอยู่นาน รพ. เลยตัดสินใจ ซื้อตัวใหม่ ยี่ห้อใหม่ ในระหว่างช่วงที่รอตัวที่ส่งซ้อม
เลย research ข้อมูลเพื่อการเลือก UPS มีหลาย link เหมือนกัน
http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/ups_selector.php
http://www.buycoms.com/buyers-guide/ups/index.asp
etc....

การคำนวณหาขนาดกำลังจ่ายของ UPS ที่เหมาะสม
จากสูตร
1. VA = Voltage (rms) * Current (rms) =V*A
2. VA = Watt * 1.4

ตัวอย่าง ที่ รพ ใช้ server IBM x3400
ดูที่สเปก power supply server 835w
ก็จะได้ 835x1.4 = 1169 VA ของ server
UPS ขนาด 1500 VA ก็สามารถรองรับ server ตัวนี้ได้ (รพ30เตียง ประหยัดงบ) พอไว้สำหรับช่วงที่ไฟดับไป ก่อนที่เครื่องปั่นไฟ รพ จะทำงาน ก็ประมาณ 5 วินาที
ตอนนี้เลือกใช้ UPS (APC BR1500i) จ่ายไฟให้ case server, switch 24 port (load เท่าที่จำเป็น) กำลังเสนอให้พี่แผนกซ้อมบำรุง มาช่วยดูระบบสายเดินในห้อง server ก่อนที่จะถึงฤดูฟ้าฝน

ปล. หลัง UPS ยี่ห้อ ... ตัวที่ส่งซ้อมกลับมา ในวันเดียวกัน ก็ยังช๊อตระเบิดอีกเป็นรอบที่ 2
(แล้วจะไว้ใจกับ ยี่ห้อนี้ ได้ยังไง...ดี ราคาก็แพง สองหมื่นกว่าอยู่น่ะครับ ดีที่เจ้าหน้าที่กับ server ไม่เป็นอะไร
APC BR1500i ราคาหมื่นต้นๆเอง ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเลยครับ)

จังหวัดผม ซื้อ APC 1000 มาสำรอง ML350G5 (สำรองไม่ได้เลย) ซื้อมา 12 เครื่อง
ผมแนะนำให้ server รุ่นนี้ใช้ APC 1500 ถึงจะอยุ่
และถ้ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าตกบ่อยก็พ่วงต่อด้วยแบตรถยนต์
ผมทำแล้วระบบนิ่งสุดๆ (แบต 2 ลูกต่อสำรอง 1 เครื่อง)
ขอบคุณครับ
วิภูษิต  คงแก้ว เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โรงพยาบาลทับปุด
อำเภอทับปุด จ.พังงา 82180
โทร 0-7659-9019 ต่อ 117,101
โทรสาร 0-7659-9115
Thailand.

ออฟไลน์ sungvien

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 267
  • Respect: +1
    • ดูรายละเอียด
    • www.konsarnhospital.com
Re: ขอคำแนะนำเรื่อง UPS หน่อยครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 10, 2009, 10:43:29 AM »
0
อ.บอย จะไม่แนะนำวิธีการต่อพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ เข้ากับเครื่อง UPS เพื่อเป็นวิทยาทานหน่อยหรือครับ
"คอนสาร ดินแดนแห่งน้ำผุดไหลหลาก ป่าหมากอุดม  รื่นรมย์เขื่อนจุฬาฯ เพลินป่าทุ่งกะมัง  มนต์ขลังทุ่งลุยลาย"

โรงพยาบาลคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ
sungvien@gmail.com
Server IBM X3650  HDD SATA 180x3  RAM 8 GB
 OS : CentOS 5.2   MySQL 5.1.30  HOSxP 3.54.8.19
Datatcenter IBM 3500 HDD SATA 180x3  RAM 4 GB
ขึ้นระบบ 28 สิงหาคม 2550 : Updateล่าสุด  19/08/2011

 5 ปีกับชีวิตอันอบอุ่นและมีความสุข ในครอบครัว ชุมชน HOSxP
------------------------------------------------------------------
ขอเป็นพลังสนับสนุนและให้กำลังใจ อ.ชัยพร และทีมงาน BMS ขอรับครับผม

ออฟไลน์ kwh

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 290
  • Respect: -1
    • ดูรายละเอียด
    • โรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
Re: ขอคำแนะนำเรื่อง UPS หน่อยครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 10, 2009, 12:21:04 PM »
0
ผมก็สนใจเรื่องต่อพ่วงแบตร์รถยนต์เช่นกันครับ

ตอนนี้ใช้ APC 2200  อยู่ครับ แต่ล่าสุดฟ้าลงไปที่ นิ่งได้ 3 วันหลังจากนั้น ไฟแดงแบตร์ ขึ้นตลอด เลยไม่รู้ว่า ต้องทำยังไงต่อดี

server HP ML350 G4
โรงพยาบาลเขาวง จ.กาฬสินธุ์ ขนาด 60 เตียง ขึ้น เมื่อ 6 มิถุนายน 2548

IBM 3650 M3  2CPU 2.4GHz Ram 16 GB HD 72.G x 2 Cent os 6.2 64bit MYSQL pacona 5.5.28

ออฟไลน์ มนตรี บอยรักยุ้ยคนเดียว

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 5,369
  • Respect: +12
    • ดูรายละเอียด
    • โรงพยาบาลชุมชน ด่านมะขามเตี้ย
Re: ขอคำแนะนำเรื่อง UPS หน่อยครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 10, 2009, 16:15:48 PM »
0
เราสังเกตุว่าแบตแห้งที่ใช้ในเครื่อง UPS ใช้ก็ ลูกๆละกี่ V.ส่วนใหญ่ 12 V.
แบตแห้ง 7.2 A. 12 V. 1ลูก = แบตรถยนต์ 70-120 A. 12 V. 1ลูก (UPS 500-900 VA)
แบตแห้ง 7.2 A. 12 V. 2ลูก = แบตรถยนต์ 70-120 A. 12 V. 2ลูก (UPS 1000-1500 VA)
แบตแห้ง 7.2 A. 12 V. 4ลูก = แบตรถยนต์ 70-120 A. 12 V. 4ลูก (UPS 2000-3000 VA)
ต่อไม่ยากเราสังเกตุดูแบตว่าส่วนใหญ่ต่ออนุกรมกัน เราก็ต่อได้เลยแค่ใช่สายไฟแบตที่ใช้กับรถยนต์
ห้ามใช้สายไฟบ้านนะครับเดี๋ยวร้อน(สายแข็ง)
สายไฟบ้านรับได้แค่ 220 V. 10-15 A. ก็ประมาณ 2200-3500 VA
ไฟวิ่งในสาย 12x70 ก็ 840 VA (UPS 500-900 VA)
ไฟวิ่งในสาย 12x120 ก็ 2440 VA (UPS 500-900 VA)
ไฟวิ่งในสาย 24x70 ก็ 1680 VA (UPS  1000-1500 VA)
ไฟวิ่งในสาย 24x120 ก็ 2880 VA (UPS  1000-1500 VA)
แต่สายไฟแบตใหญ่กว่า
ทำง่ายแต่ราคาแบตไม่ถูกลูกละประมาณ 2200 บาทต่อลูก

สุดยอดเลย  รพ.อ.บอย ทุนเยอะจริงๆๆๆ อิจฉรา ;D ;D ;D

ผมหางบมาได้มาก ผอ.ใจดี ผมทำใช้ในห้อง server
ก็หมดเฉพาะแบตก็ ประมาณ 20,000 ค่าแปลง 30 บาท(ไม่รวม UPS)
ผมแนะนำให้ รพ.พยาบาลสถานบารมีใช้ด้วยอีกที (แบต 4 ลูก) ก็ประมาณ 10,000 ค่าแปลง 20 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 10, 2009, 16:23:10 PM โดย บอย(ด่านมะขามเตี้ย) »
เริ่ม11พย.2548OPD-Paperlessพร้อมHOSxPลดโลกร้อน
FF-Paperless(รพ.สค.)เริ่ม1ตค2555=100%
IPD-Lesspaper1ตค2560ระบบDmsByNeoNetwork
IPD-Paperless1พ.ค2562ระบบHOSxPXE4
ServerMTOL8.5+MDB-10.4.20,SlaveOL8.5+MDB-10.7.3
LOG=PostgreSQL11,INV=PostgreSQL11