BMS-HOSxP Community
HOSxP => แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ => ข้อความที่เริ่มโดย: wiphusit ที่ เมษายน 07, 2009, 10:43:07 AM
-
ขอคำแนะนำเรื่อง UPS หน่อยครับ
-
เครื่อง client หรือ server ครับ ลองอ่านตรงนี้ดู
http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&topic=6394
ถ้าเครื่อง server ตอนนี้ ที่รพ.ใช้ ของ apc ครับ 1500 va
-
APC Smart 1500 A2-sua1500i ราคาประมาณ 25,000 บาท
-
หลังจากที่เครื่อง สำรองไฟ (2000VA) server ช๊อตระเบิดไปครั้งแรก ส่งซ้อมอยู่นาน รพ. เลยตัดสินใจ ซื้อตัวใหม่ ยี่ห้อใหม่ ในระหว่างช่วงที่รอตัวที่ส่งซ้อม
เลย research ข้อมูลเพื่อการเลือก UPS มีหลาย link เหมือนกัน
http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/ups_selector.php
http://www.buycoms.com/buyers-guide/ups/index.asp
etc....
การคำนวณหาขนาดกำลังจ่ายของ UPS ที่เหมาะสม
จากสูตร
1. VA = Voltage (rms) * Current (rms) =V*A
2. VA = Watt * 1.4
ตัวอย่าง ที่ รพ ใช้ server IBM x3400
ดูที่สเปก power supply server 835w
ก็จะได้ 835x1.4 = 1169 VA ของ server
UPS ขนาด 1500 VA ก็สามารถรองรับ server ตัวนี้ได้ (รพ30เตียง ประหยัดงบ) พอไว้สำหรับช่วงที่ไฟดับไป ก่อนที่เครื่องปั่นไฟ รพ จะทำงาน ก็ประมาณ 5 วินาที
ตอนนี้เลือกใช้ UPS (APC BR1500i) จ่ายไฟให้ case server, switch 24 port (load เท่าที่จำเป็น) กำลังเสนอให้พี่แผนกซ้อมบำรุง มาช่วยดูระบบสายเดินในห้อง server ก่อนที่จะถึงฤดูฟ้าฝน
ปล. หลัง UPS ยี่ห้อ ... ตัวที่ส่งซ้อมกลับมา ในวันเดียวกัน ก็ยังช๊อตระเบิดอีกเป็นรอบที่ 2
(แล้วจะไว้ใจกับ ยี่ห้อนี้ ได้ยังไง...ดี ราคาก็แพง สองหมื่นกว่าอยู่น่ะครับ ดีที่เจ้าหน้าที่กับ server ไม่เป็นอะไร
APC BR1500i ราคาหมื่นต้นๆเอง ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเลยครับ)
-
บางทีการต่อสายดินก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับ เมื่อปีที่แล้ว หน้าฝนที่ผ่านมา่ รพ.ติดระบบกันฟ้าผ่าและไฟกระชาก
ติดได้ประมาณ 2 wks ฟ้าผ่าที่เสาวิทยุเหนือห้องคอมพ์จังๆเลยครับ ปรากฎว่า รอบๆห้องคอมพ์อุปกรณ์ไฟฟ้า พังไปหลายอย่าง เลยรอดตัวไปที่ตัดสินใจติด ระบบกันฟ้าผ่าและไฟกระชาก ไม่งั้นยังนึกไม่ออกว่า อะไรจะพังบ้าง น่าจะช่วยได้นะครับ :P
-
ขอบคุณมากๆ ครับ
-
หลังจากที่เครื่อง สำรองไฟ (2000VA) server ช๊อตระเบิดไปครั้งแรก ส่งซ้อมอยู่นาน รพ. เลยตัดสินใจ ซื้อตัวใหม่ ยี่ห้อใหม่ ในระหว่างช่วงที่รอตัวที่ส่งซ้อม
เลย research ข้อมูลเพื่อการเลือก UPS มีหลาย link เหมือนกัน
http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/ups_selector.php
http://www.buycoms.com/buyers-guide/ups/index.asp
etc....
การคำนวณหาขนาดกำลังจ่ายของ UPS ที่เหมาะสม
จากสูตร
1. VA = Voltage (rms) * Current (rms) =V*A
2. VA = Watt * 1.4
ตัวอย่าง ที่ รพ ใช้ server IBM x3400
ดูที่สเปก power supply server 835w
ก็จะได้ 835x1.4 = 1169 VA ของ server
UPS ขนาด 1500 VA ก็สามารถรองรับ server ตัวนี้ได้ (รพ30เตียง ประหยัดงบ) พอไว้สำหรับช่วงที่ไฟดับไป ก่อนที่เครื่องปั่นไฟ รพ จะทำงาน ก็ประมาณ 5 วินาที
ตอนนี้เลือกใช้ UPS (APC BR1500i) จ่ายไฟให้ case server, switch 24 port (load เท่าที่จำเป็น) กำลังเสนอให้พี่แผนกซ้อมบำรุง มาช่วยดูระบบสายเดินในห้อง server ก่อนที่จะถึงฤดูฟ้าฝน
ปล. หลัง UPS ยี่ห้อ ... ตัวที่ส่งซ้อมกลับมา ในวันเดียวกัน ก็ยังช๊อตระเบิดอีกเป็นรอบที่ 2
(แล้วจะไว้ใจกับ ยี่ห้อนี้ ได้ยังไง...ดี ราคาก็แพง สองหมื่นกว่าอยู่น่ะครับ ดีที่เจ้าหน้าที่กับ server ไม่เป็นอะไร
APC BR1500i ราคาหมื่นต้นๆเอง ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเลยครับ)
จังหวัดผม ซื้อ APC 1000 มาสำรอง ML350G5 (สำรองไม่ได้เลย) ซื้อมา 12 เครื่อง
ผมแนะนำให้ server รุ่นนี้ใช้ APC 1500 ถึงจะอยุ่
และถ้ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าตกบ่อยก็พ่วงต่อด้วยแบตรถยนต์
ผมทำแล้วระบบนิ่งสุดๆ (แบต 2 ลูกต่อสำรอง 1 เครื่อง)
-
สุดยอดเลย รพ.อ.บอย ทุนเยอะจริงๆๆๆ อิจฉรา ;D ;D ;D
-
หลังจากที่เครื่อง สำรองไฟ (2000VA) server ช๊อตระเบิดไปครั้งแรก ส่งซ้อมอยู่นาน รพ. เลยตัดสินใจ ซื้อตัวใหม่ ยี่ห้อใหม่ ในระหว่างช่วงที่รอตัวที่ส่งซ้อม
เลย research ข้อมูลเพื่อการเลือก UPS มีหลาย link เหมือนกัน
http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/ups_selector.php
http://www.buycoms.com/buyers-guide/ups/index.asp
etc....
การคำนวณหาขนาดกำลังจ่ายของ UPS ที่เหมาะสม
จากสูตร
1. VA = Voltage (rms) * Current (rms) =V*A
2. VA = Watt * 1.4
ตัวอย่าง ที่ รพ ใช้ server IBM x3400
ดูที่สเปก power supply server 835w
ก็จะได้ 835x1.4 = 1169 VA ของ server
UPS ขนาด 1500 VA ก็สามารถรองรับ server ตัวนี้ได้ (รพ30เตียง ประหยัดงบ) พอไว้สำหรับช่วงที่ไฟดับไป ก่อนที่เครื่องปั่นไฟ รพ จะทำงาน ก็ประมาณ 5 วินาที
ตอนนี้เลือกใช้ UPS (APC BR1500i) จ่ายไฟให้ case server, switch 24 port (load เท่าที่จำเป็น) กำลังเสนอให้พี่แผนกซ้อมบำรุง มาช่วยดูระบบสายเดินในห้อง server ก่อนที่จะถึงฤดูฟ้าฝน
ปล. หลัง UPS ยี่ห้อ ... ตัวที่ส่งซ้อมกลับมา ในวันเดียวกัน ก็ยังช๊อตระเบิดอีกเป็นรอบที่ 2
(แล้วจะไว้ใจกับ ยี่ห้อนี้ ได้ยังไง...ดี ราคาก็แพง สองหมื่นกว่าอยู่น่ะครับ ดีที่เจ้าหน้าที่กับ server ไม่เป็นอะไร
APC BR1500i ราคาหมื่นต้นๆเอง ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเลยครับ)
จังหวัดผม ซื้อ APC 1000 มาสำรอง ML350G5 (สำรองไม่ได้เลย) ซื้อมา 12 เครื่อง
ผมแนะนำให้ server รุ่นนี้ใช้ APC 1500 ถึงจะอยุ่
และถ้ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าตกบ่อยก็พ่วงต่อด้วยแบตรถยนต์
ผมทำแล้วระบบนิ่งสุดๆ (แบต 2 ลูกต่อสำรอง 1 เครื่อง)
ขอบคุณครับ
-
อ.บอย จะไม่แนะนำวิธีการต่อพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ เข้ากับเครื่อง UPS เพื่อเป็นวิทยาทานหน่อยหรือครับ
-
ผมก็สนใจเรื่องต่อพ่วงแบตร์รถยนต์เช่นกันครับ
ตอนนี้ใช้ APC 2200 อยู่ครับ แต่ล่าสุดฟ้าลงไปที่ นิ่งได้ 3 วันหลังจากนั้น ไฟแดงแบตร์ ขึ้นตลอด เลยไม่รู้ว่า ต้องทำยังไงต่อดี
server HP ML350 G4
-
เราสังเกตุว่าแบตแห้งที่ใช้ในเครื่อง UPS ใช้ก็ ลูกๆละกี่ V.ส่วนใหญ่ 12 V.
แบตแห้ง 7.2 A. 12 V. 1ลูก = แบตรถยนต์ 70-120 A. 12 V. 1ลูก (UPS 500-900 VA)
แบตแห้ง 7.2 A. 12 V. 2ลูก = แบตรถยนต์ 70-120 A. 12 V. 2ลูก (UPS 1000-1500 VA)
แบตแห้ง 7.2 A. 12 V. 4ลูก = แบตรถยนต์ 70-120 A. 12 V. 4ลูก (UPS 2000-3000 VA)
ต่อไม่ยากเราสังเกตุดูแบตว่าส่วนใหญ่ต่ออนุกรมกัน เราก็ต่อได้เลยแค่ใช่สายไฟแบตที่ใช้กับรถยนต์
ห้ามใช้สายไฟบ้านนะครับเดี๋ยวร้อน(สายแข็ง)
สายไฟบ้านรับได้แค่ 220 V. 10-15 A. ก็ประมาณ 2200-3500 VA
ไฟวิ่งในสาย 12x70 ก็ 840 VA (UPS 500-900 VA)
ไฟวิ่งในสาย 12x120 ก็ 2440 VA (UPS 500-900 VA)
ไฟวิ่งในสาย 24x70 ก็ 1680 VA (UPS 1000-1500 VA)
ไฟวิ่งในสาย 24x120 ก็ 2880 VA (UPS 1000-1500 VA)
แต่สายไฟแบตใหญ่กว่า
ทำง่ายแต่ราคาแบตไม่ถูกลูกละประมาณ 2200 บาทต่อลูก
สุดยอดเลย รพ.อ.บอย ทุนเยอะจริงๆๆๆ อิจฉรา ;D ;D ;D
ผมหางบมาได้มาก ผอ.ใจดี ผมทำใช้ในห้อง server
ก็หมดเฉพาะแบตก็ ประมาณ 20,000 ค่าแปลง 30 บาท(ไม่รวม UPS)
ผมแนะนำให้ รพ.พยาบาลสถานบารมีใช้ด้วยอีกที (แบต 4 ลูก) ก็ประมาณ 10,000 ค่าแปลง 20 บาท