BMS-HOSxP Community
HOSxP => Networking => ข้อความที่เริ่มโดย: littledoct ที่ มีนาคม 12, 2013, 11:24:08 AM
-
ตอนนี้ผมกำลังจะหา UPS ให้กับ sever ที่โรงพยาบาลอยากทราบว่ามีรุ่นไหนแนะนำบ้างครับ ตอนนี้ผมมี sever ทั้งหมด 5 เครื่อง แล้วตอนนี้ใช้ UPS ของ PC อยู่ ผมจะต้องใช้ UPS sever กี่ตัวครับแล้วใช้ขนาดเท่าไรครับ ขอบคุณครับ
-
http://www.syndome.com/index.php?option=com_djcatalog2&view=item&id=14%3Atitan-elite-series&cid=4%3Asuperior-group&Itemid=34&lang=th
----------------------------------------------------------------------------
ตามนี้ครับใช้ 2 ตัวนะครับ
ผมใช้ server 2 จอ 1
HUB 2 ใส่ในตู้แล็ค
ครับ
ทดสอบสำรองไฟประมาณ 1 ชั่วโมงครับ
-
ตอนนี้ผมกำลังจะหา UPS ให้กับ sever ที่โรงพยาบาลอยากทราบว่ามีรุ่นไหนแนะนำบ้างครับ ตอนนี้ผมมี sever ทั้งหมด 5 เครื่อง แล้วตอนนี้ใช้ UPS ของ PC อยู่ ผมจะต้องใช้ UPS sever กี่ตัวครับแล้วใช้ขนาดเท่าไรครับ ขอบคุณครับ
1.ต้องดูงบประมาณ ว่ามีเท่าไร
2.Serverแต่ละตัว ใช้ไฟกี่ VA
3.ต้องการใช้สำรองไฟ สำรองไฟนานแค่ไหน
-
- งบประมาณยังไม่ได้ตั้งครับ หาข้อมูลดูก่อน แล้วค่อยเสนอ ผอ.โรงพยาบาลอีกทีครัีบ
- Serverแต่ละตัว ใช้ไฟ
- ขนาด 530 W 2 ตัว
- ขนาด 920 W 1 ตัว
- ขนาด 670 W 1 ตัว
- ขนาด 351 W 1 ตัว
- ต้องการใช้สำรองไฟได้ประมาณ 15 - 30 นาที
คือว่าไฟที่โรงพยาบาลผม ไฟมันตกบ่อยครับ UPS ของ PC ที่ใช่อยู่พังไปแล้ว 1 ตัว ก็เลยคิดว่าจะหา UPS sever มาใช่ซะทีครับ
-
- งบประมาณยังไม่ได้ตั้งครับ หาข้อมูลดูก่อน แล้วค่อยเสนอ ผอ.โรงพยาบาลอีกทีครัีบ
- Serverแต่ละตัว ใช้ไฟ
- ขนาด 530 W 2 ตัว
- ขนาด 920 W 1 ตัว
- ขนาด 670 W 1 ตัว
- ขนาด 351 W 1 ตัว
- ต้องการใช้สำรองไฟได้ประมาณ 15 - 30 นาที
คือว่าไฟที่โรงพยาบาลผม ไฟมันตกบ่อยครับ UPS ของ PC ที่ใช่อยู่พังไปแล้ว 1 ตัว ก็เลยคิดว่าจะหา UPS sever มาใช่ซะทีครับ
รวมแล้ว 3000 W
UPS ก็น่าจะอยู่ประมาณ 5-10kVA แต่ดูว่า มีไฟไม่น้อยกว่า 3000 Wนะครับ
-
เดาน่ะครับ ว่า server ทั้ง 5 ตัวเป็น rack server ไหมครับ load ไฟล์สูงสุดประมาณ 600 watt -> 3000 watt แต่ใช้ไฟจริงเฉลี่ยประมาณสัก 1800 - 2000 watt ก็ตกประมาณ 3 - 4KVA ครับ แต่โจทย์ต่อว่า
- backup time เท่าไร
- อยากได้แบบไหน : rack ups หรือ tower ups
จะยี่ห้อไหนผมอยากให้ดูรูปแบบถ่านรวมถึงค่า MA ด้วยนะครับ เพราะหลาย ๆ ยี่ห้อ ค่า MA แพงมาก ประมาณว่าใช้ไปประมาณ 5 ปี ค่า MA จะพอ ๆ กับค่าเครื่องเลยครับ
-
แนะนำอีกอย่างนะครับว่า ปกติ server จะมี power supply 2 ตัวและก็อาจจะต้องใช้ UPS 2 ชุดด้วยเพื่อแยกแหล่งจ่ายไฟเวลาแหล่งไฟอันไดอันหนึ่งมีปัญหา server จะได้ไม่ดับครับ
-
2 ตัวเลยหรอครับเพราะถ้า power supply ตัวไหนเสียมันก็ไม่จ่ายหรือกินไฟอยู่แล้วครับ
แนะนำอีกอย่างนะครับว่า ปกติ server จะมี power supply 2 ตัวและก็อาจจะต้องใช้ UPS 2 ชุดด้วยเพื่อแยกแหล่งจ่ายไฟเวลาแหล่งไฟอันไดอันหนึ่งมีปัญหา server จะได้ไม่ดับครับ
-
www.apc .com
ที่ รพ ใช้อยู่ 2 รุ่น
apc smart ups 1500 แบบ แล็ค กับ ธรรมดา ราคา ประมาณ 16,xxx -19,xxx
ใช้ได้ดีครับ
-
ผมใช้ APC ครับ แบตที่ได้มากับ ups ลูกเล็กเกินไป สำรองได้แปปเดียว
ผมโมดิฟายใหม่ โดยใช้แบตขนาดแอมป์ใหญ่กว่าเดิมครับ ผมใช้แบตแห้ง 20แอมป์เลยครับ
โดยการต่อสายออกมาจาก ups เข้าแบตใหญ่เลยครับ 12V 20Amp