BMS-HOSxP Community
HOSxP => นอกเรื่อง => ข้อความที่เริ่มโดย: Apiruk_Jbhos ที่ สิงหาคม 20, 2012, 18:34:37 PM
-
เมื่อก่อน ผมใช้ Server Tower แต่หลังเปลี่ยนมาเป็น rack ระบบระบายต้องดีกว่าเดิม เพราะถ้าร้อนหน้อน ร้องดัง
จึงอยากขอคำแนะนำว่าควร เลือกใช้ หรือ ติดตั้งแบบไหน ดี ครับ ถึงจะเหมาะสม
ขนาดห้อง 4*4 M server 3-4 ตัว SW 3 ตัว อนาคตอาจมีเพิ่มอีกนิดหน่อย :)
ต้อนนี้ว่าจะติด Air 2 ตัว แอร์ ใช้แอร์ บ้าน ขนาด 12000 หรือควรเลือกแบบไหนดีครับ
-
... คร่าวๆ ก็ ทั้ง 2 ตัว มีระบบที่สามารถตั้งเวลา สลับกันทำงานได้
และก็มีระบบเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ กรณีที่มีปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องจนเครื่องหยุดทำงาน
ที่เหลือก็ลอง ปรึกษาร้านแอร์ ที่เชื่อถือได้ ดูครับ ... :D ...
-
ใช้แบบเดียวกับคุณ Khuad
-
... คร่าวๆ ก็ ทั้ง 2 ตัว มีระบบที่สามารถตั้งเวลา สลับกันทำงานได้
และก็มีระบบเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ กรณีที่มีปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องจนเครื่องหยุดทำงาน
ที่เหลือก็ลอง ปรึกษาร้านแอร์ ที่เชื่อถือได้ ดูครับ ... :D ...
ผมรับติดตั้ง Air Server ครับ..ราคาเดียวกับ คุณ เทพ อ.ขวด.. ;D ;D ;D ;D
-
ดูจากข้อมูลที่ให้ผม ผมเลือก 15,000 BTU หรือถ้าให้ดี 18,000 ครับ เหตุผลเพราะ
- rack server ตัวหนึ่งทำความร้อนเฉลี่ยประมาณ 1 - 3K BTU/hr (ถ้าสูง ๆ อาจประมาณ 6 - 7K BTU/hr) ดังนั้นคิดเลขกลม ๆ งานนี้เจอความร้อนจากอุปกรณ์ในห้องน้อย ๆ ก็ 12K BTU
- ถ้าคุณ apiruk จะจัดเต็มแบบให้ server มันเงียบที่สุด เราก็ต้องจัดการความร้อนก้อนนี้ให้เหลือน้อยที่สุด เพราะระบบระบายอากาศจะได้ทำงานน้อยลง นั้นคือ พัดลมก็จะเสียงดังน้อยลง ถ้าจะใช้แอร์ธรรมดา สิ่งเดียวที่เราจะทำได้ คือ เซ็ตให้เย็นจัดพอควร (โดยมากเขาแนะนำ 20 - 23 องศา หรือต่ำกว่า) นอกจากเปลี่ยนใจไปซื้อระบบแอร์ precision cooling
- อย่าลืมนะครับว่าห้องยังมีความร้อนจากสิ่งแวดล้อมอีก เช่น ผนังโดนแดดส่องตลอดวันไหม, มีคนเข้าออกห้องบ่อยไหม เป็นต้น
ที่นี้ก็ต้องดูปัจจัยเสริมอย่างอื่น เช่น องค์ประกอบตู้แร็คว่าเอื้อต่อการระบายความร้อนไหม (บางทีซื้อตู้แบบบานทึบทั้งหน้าหลังก็ระบายความร้อนแย่) , ชนิดของแอร์ , หรือตำแหน่งการติดตั้ง ถ้าเป็นไปได้นะครับ ถ้าตู้แร็คของคุณเป็นแบบบานทึบ ผมว่าทำพัดลมและท่อสำหรับดูลมหลังตู้ออกไปทิ้งนอกห้องก็เวิร์คนะครับ เพราะห้องแค่ 4 เมตรถ้าจะทำจริง ๆ สบาย ๆ เลยครับ