ที่ รพ. ผมใช้
Server OS Linux CentOS 5.2 MySQL 5.1.30 IBM System x3650 Server
Intel Xeon Quadcore 2.0 Ghz SAS Drive 3x146Gb 15000rpm Ram 6x1Gb 667Mhz
สั่ง UPS Stable line 1500V 1000watt มาใช้ ชาร์จไฟเต็มที่ 1 วัน มาลอง ต่อกับ server แล้วดึงปลั๊ค UPS ออก
ปรากฏ ว่า Server Restart UPS พึ่งซื้อมาใหม่ เศร้าเลย
ช่วยแนะนำUPS และร้านที่จำหน่ายด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าคับ อาจารย์ทั้งหลาย
-
ขอคำแนะนำเรืองตู้sever ด้วยคับว่ายี่ห้อรุ่น แล้วที่ซื้อถ้าได้จะดีมากเลยคับ
ขอบคุณมาก
ปล.ขอโทษด้วยครับที่ถามมากไปหน่อย
-
โรงพยาบาลไหนครับ ชื่อคุ้นๆ
;D ;D ;D ;D ;D ;D
-
ขอคำแนะนำเรืองตู้sever ด้วยคับว่ายี่ห้อรุ่น แล้วที่ซื้อถ้าได้จะดีมากเลยคับ
ขอบคุณมาก
ปล.ขอโทษด้วยครับที่ถามมากไปหน่อย
ของผมใช้ Germany Export Rack 36u ครับ แต่ของผมไม่พอซะแล้วครับ ต้องซื้ออีก 1 ตู้ ;D ;D ;D
-
ที่ รพ. เป็น APC Rack ขนาด 42U
UPS ก็ APC
ขนาด 3KVa 1 ตัว
ขนาด 1.5KVa 3 ตัว
-
APC 1500va up เลยครับใครใช้ยี่ห้อนี้สนับสนุนอย่างแรง
-
ของผมใช้ Rack ตัวนี้ครับ..........http://www.rackthailand.com/G3-60836-19-Germany-Export-Rack-36U-60x80x179-cm.html ส่วน UPS ก็.....http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA3000I&total_watts=50 ครับ........
-
มาตรฐานRack 42U ครับ แล้วค่อยไปเลือก Deep ของผมกำลังพอดิบพอดีที่ 90(60x90x205)
UPS ถ้าให้ดีเลือกใช้เทคโนโลยี Online ที่แนะนำมีสองแบรน ในตลาดระดับโลก
1. APC 3kv up ผมใช้อยู่ ต่อ Server 1 PC 3 +Accessories ได้เกือบสองชั่วโมง
2. Liebert บางคนไม่คุ้นแต่ชื่อเสียงและองกรณ์ส่วนใหญ่ทั่วโลกนิยมใช้ สนามบินสุวรรภูมิ ก็ใช้
-
ขอบคุณคับอาจารยืที่แนะนำ แล้วร้านไหนบริการดีๆบ้างอ่าคับ
ไม่เคยซื้อเลย
??? ???
-
ถ้าไม่แนใจว่าควรใช้รุ่นไหนโทไปถามที่ศูนย์ได้เลยครับ APC On site 001800-4414-728 , 0-2722-4108-9
ที่ผมคุยก็คุณวิลเลี่ยม ประจำอยู่ที่ฟิลิปปินส์ เบอร์1800อันแรกนะครับโทรฟรี (ใช้เบอรบ้านโทร) ให้คำปรึกษาดีมาก
3kv ขึ้นไปเค้ามีบริการจากศูนย์ถึงที่อยู่แล้วครับ 24hr ถ้ามีงบ แนะนำ 5kv มีการ์ดแถมให้ด้วย ทำระบบ Auto shutdown Server ได้เลย ของผมยังเสียดายสั่งมา รุ่น 3kv เค้าไม่แถมการ์ดนะครับ
ส่วนร้านถ้ามีคอนแทคอยู่แล้วลองให้เค้าเสนอราคามาดูของผม6หมื่นกว่า แต่บางบริษัทก็เสนอแสนนึง (วิชุ สิ นหาดใหญ่ คงเป็นเพราะรุ่นใหม่หายาก) ถ้ายังไม่มีก็ถามคุณวิลเลี่ยมนั่นแหล่ะครับให้เค้าแนะนำร้าน ไม่ก็หาร้านที่เป็นตัวแทนจาก synnex ;) ;)
-
;D ;D ;D
ไม่รู้ว่าได้ยังครับแต่ก็ขอแนะนำเผื่อไว้ครับคือผมมีวิธีดูประมาณนี้ครับสำหรับ UPS
ก่อนอื่นดูตัวนี้เลย
Power Factor คือ อัตราส่วน ระหว่างกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง (วัตต์) กับ กำลังไฟฟ้าปรากฏ หรือกำลังไฟฟ้าเสมือน (VA) ซึ่ง ค่าที่ดีที่สุด คือ มีอัตราส่วนที่เท่ากัน จะมีค่าเป็นหนึ่ง
คือสุมมุติว่า UPS มีกำลังไฟ 650VA/400 วัตต์
- 650VA คือค่ากำลังไฟที่จ่ายให้อุปกรณ์ในขณะที่ไฟปกติ
- 400 วัตต์ คือค่ากำลังไฟที่จ่ายให้อุกรณ์ในขณะที่ไฟดับ หรือไฟที่จ่ายจากแบตฯสำรองนั่นเองครับ
เมื่อนำสองค่า 650VA หารด้วย 400 วัตต์ จะได้ค่า Power factor คือ 1.625 ซึ่งสเปคนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
สำหรับค่ามาตรฐานควรไม่ต่ำกว่า 0.6 ครับ
เวลาเลือกสเปคควรดูทั้งสองค่าประกอบกันครับผมเคยเห็นบางยี่ห้อโชว์ค่า VA ซะเหลือหลายแต่ไม่บอก
ค่า วัตต์ ทั้งๆที่เป็นกำลังไฟจริงเวลาระบบ backup ทำงาน อันนี้น่าเป็นห่วงเวลาซื้อใช้จริงครับ