BMS-HOSxP Community
HOSxP => นอกเรื่อง => ข้อความที่เริ่มโดย: Man Of Romance ที่ พฤษภาคม 03, 2013, 12:57:28 PM
-
ช่วงนี้ไฟดับบ่อย ครับ กลัวว่า server จะมีปัญหา ถ้า linux ดับเอง มันจะ start ขึ้นไหมครับ และถ้า start ขึ้นแล้ว database จะมีปัญหาไหมครับ... เมื่อเวลา 11.15 นาที ผมลองทดสอบถอดปลั๊ก ups true online socomec 1 kva ดู มันร้องเตือน 1 นาทีครับ แล้วมันก็เงียบ แล้วก็มาร้องอีกที ตอน เวลา 12.37 นาที แต่ครั้งนี้ร้องเร็วมากครับ กลัว server จะพังเลยต้องรีบเสียบปลั๊กคืน (Server สำรองครับ) สงสัยว่า ตามคู่มือบอกสำรองไฟได้ ประมาณ 7 นาที แต่นี้ได้ตั้ง 1 ชั่วโมง หรือว่ามันเป็นบางทีครับ
-
ต้องดูอัตราการโหลดของ ups ด้วยครับ ยิ่งโหลดมาก การสำรองไฟก็จะได้น้อยลงครับ
-
7 นาที่ ที่ full load เช่น ใช้เต็ม 600 watts ก็จะดับใน 7 นาที
แต่ถ้า ใช้จริงแค่ 300 watts ก็น่าจะได้ถึง 15 นาทีครับ
ประมาณนี้
-
เหมือนจะตาม อ.เกื้อบอกครับ
7 นาที่ ที่ full load เช่น ใช้เต็ม 600 watts ก็จะดับใน 7 นาที
แต่ถ้า ใช้จริงแค่ 300 watts ก็น่าจะได้ถึง 15 นาทีครับ
ประมาณนี้
-
หากอ่านเอกสาร ที่แนบมา กับ UPS จะเข้าใจครับ.. คำว่า..Full Load จะชัดเจน..คือถ้าระบบมีการใช้ OUTPUT เต็มตาม Watts สูงสุดที่ UPS สามารถจ่ายไฟให้ได้..ทำให้ Batery Backup Time เหลือโดยปกติ แค่ 10-15 นาที ดังนั้น ถ้าอุปกรณ์ที่นำมาต่อพ่วง กิน Watts ไฟน้อย จะทำให้พ่วงได้หลายอุปกรณ์ หรือ กรณีมีแค่ คอมพ์จอ 23 นิ้ว เครื่องเดียว ย่อมอยู่ได้นานกว่า...ที่กำหนดอีกเท่าตัวครับ...แต่โดยปกติ ผมไม่ให้ความสำคัญกับไฟฟ้าเข้าจอครับ...เน้นแค่ CPU จอดับไม่เป็นไร แต่อย่าให้ระบบใน CPU หยุดทำงานกลางอากาศ จะเสียหายหลายอย่างครับ...(แค่ความเห็นที่ปฏิบัติอยู่ครับ)