พอดีผมกำลังจะทำห้อง SERVER ใหม่ เลยอยากได้ตัวอย่างแบบแปลน ให้ช่างเขาทำตามแบบ เพื่อเอามาประกอบกับตัวอย่างครับ
-
คิดเองเลย
-
คิดเองเลย
ช่างเขาอยากได้ คุณบ่อดินมีบ้างไหม
-
คิดค่าแบบ 25% ของราคาก่อสร้างนะครับ
-
;D อิจฉาจัง มีห้อง Server ด้วย อยากมีบ้างจัง
-
แบบนี้ไหมครับ...
หลายคนส่งสัยว่ามีห่วงยางทำไม...
เอาไว้เวลา ....Server ล่มครับ ;D ;D ;D
-
แบบนี้ไหมครับ...
หลายคนส่งสัยว่ามีห่วงยางทำไม...
เอาไว้เวลา ....Server ล่มครับ ;D ;D ;D
ไม่ใช่เรือ!!!?!
-
..สิ่งที่ต้องดู
1. สถานที่
- เป็นสถานที่ปลอดภัยจากฝน น้ำท่วม
2.ระบบไฟฟ้า
- ไฟเสถียร
- มี Surge Protection ป้องกันฟ้าผ่า
- มีระบบไฟสำรอง (ส่วนใหญ่ รพ. จะมีอยู่แล้ว)
3.ระบบปรับอากาศ
- มีเครืองปรับอากาศ 2 ชุด สลับทำงาน กลางวัน-กลางคืน
ส่วนห้อง อยากได้แบบไหนก็ Design เลยครับ ท่าน เอก...
-
;D ;D ท่านณัฐวุฒิกลัวน้ำท่วมนครนายกหรือครับ
ถ้าเป็นพระสมุทรเจดีย์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีห่วงยาง
-
;D ;D ;D ดีจังครับจะได้ห้อง Server แล้ว ของผมแฮปห้องโสตฯมาทำยังไม่ได้คืนเค้าเลย ถ้าจะทำให้วางแผนเรื่องพัดลมตู้เก็บหน่อยก็ดีครับบางตู้เสียงดัง(ของผมเอง)จนต้องปล่อยไว้อย่างนั้นตัวเองมานั่งทำงานที่บริหารแทน ;D ;D ;D
พอดีผมกำลังจะทำห้อง SERVER ใหม่ เลยอยากได้ตัวอย่างแบบแปลน ให้ช่างเขาทำตามแบบ เพื่อเอามาประกอบกับตัวอย่างครับ
-
Grin Grin ท่านณัฐวุฒิกลัวน้ำท่วมนครนายกหรือครับ
ถ้าเป็นพระสมุทรเจดีย์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีห่วงยาง
;D ;D ;D ห่วงยางผมไม่ค่อยได้ใช้ครับใช้แต่.....ยาง ฮิ ฮิ ฮิ ;D ;D ;D
-
;D ;D ;D ห่วงยางผมไม่ค่อยได้ใช้ครับใช้แต่.....ยาง ฮิ ฮิ ฮิ ;D ;D ;D
ป๋้าคงหมายถึง Bag ยาง..อ่ะนะ.. ;D ;D ;D
-
;D ;D ;D ห่วงยางผมไม่ค่อยได้ใช้ครับใช้แต่.....ยาง ฮิ ฮิ ฮิ ;D ;D ;D
ป๋้าคงหมายถึง Bag ยาง..อ่ะนะ.. ;D ;D ;D
...ถ้าดูแลระบบไม่ดี อาจโดน นั่งยางได้นะครับผม...
-
อันนั้น..กรรมใครกรรมมัน..คร๊าบ.. ;D ;D ;D ;D ;D อ.ณัฐ
-
แอร์ในห้อง SERVER มีใคร ใช้ขนาดเท่าไหร่บ้างครับ 12000 BTU พอไหม
-
แอร์ในห้อง SERVER มีใคร ใช้ขนาดเท่าไหร่บ้างครับ 12000 BTU พอไหม
ผมใช้ Mitsubichi 18000 ฺBTU รุ่น Wide+Long ยามกลางวันครับ..และ Move Eye 13000 BTU ยามกลางคืน ใช้มาตั้งแต่ ก.พ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ก่อนหน้ามี 18000 BTU ต้ัวเดียว 24 ชั่วโมงครับ.... :D
-
แอร์ในห้อง SERVER มีใคร ใช้ขนาดเท่าไหร่บ้างครับ 12000 BTU พอไหม
ผมว่าความเหมาะสมน่าจะอยู่ที่ขนาดของห้องด้วยนะครับ
-
แอร์ในห้อง SERVER มีใคร ใช้ขนาดเท่าไหร่บ้างครับ 12000 BTU พอไหม
ผมว่าความเหมาะสมน่าจะอยู่ที่ขนาดของห้องด้วยนะครับ
ขนาดห้อง 2.30เมตร*3.10 เมตร นี่ใช้ 12000 BTU พอไหม
-
แอร์ในห้อง SERVER มีใคร ใช้ขนาดเท่าไหร่บ้างครับ 12000 BTU พอไหม
ผมว่าความเหมาะสมน่าจะอยู่ที่ขนาดของห้องด้วยนะครับ
ขนาดห้อง 2.30เมตร*3.10 เมตร นี่ใช้ 12000 BTU พอไหม
ผมว่าขนาดห้องอย่างเดียวไม่ได้ครับ..เพราะมี Farm Server ที่เร่งสร้างความร้อนตลอดเวลา หลายตัว...ถ้าให้ความเย็น ต่ำกว่า 20 องศา ก็ต้องคำนวน เสมือนห้อง 4X4 เมตร เลยครับ... :D :D :D
-
ท่าน อ.ท่านใดพอจะให้ยลโฉมห้อง SERVER หน่อยได้ไหมครับ เพื่อเป็นการพิจารณาในการติดตั้งห้อง SERVER
-
;D ;D ;D เอาแบบนี้เลย assawincyber ;D ;D ;D
-
แบบนี้ไหวไหมครับ
;D ;D ;D ;D ;D
-
;D ;D ;D คืนนี้ต้องได้ซักไอเดียล่ะน่ะ assawincyber สู้ต่อไป ทาเคชิ ;D ;D ;D
-
แบบนี้ไหวไหมครับ
;D ;D ;D ;D ;D
น่าสนครับ... ;D ;D ;D
-
ท่าน อ.ท่านใดพอจะให้ยลโฉมห้อง SERVER หน่อยได้ไหมครับ เพื่อเป็นการพิจารณาในการติดตั้งห้อง SERVER
... ผมมีห้อง server แต่ไม่กล้าอวดครับ ท่านเอกองค์
ท่านบ่อดินจะรู้สาเหตุครับ ว่าทำไมไม่กล้าอวด เพราะเคยมาเห็นแล้ว 555++ ... ;D ....
-
... ผมมีห้อง server แต่ไม่กล้าอวดครับ ท่านเอกองค์
ท่านบ่อดินจะรู้สาเหตุครับ ว่าทำไมไม่กล้าอวด เพราะเคยมาเห็นแล้ว 555++ ... ;D ....
คงน่าดูกว่าของพี่มั่ก ๆ ของพี่แคบสุด ๆ อยู่กะคน 3 คน..เดินตัวลีบเลยครับ..เพื่อเข้าห้อง ;D ;D
-
แนะนำ
วางมาตรฐานเป็นข้อๆ ก่อน ครับ
เช่น
1.1 ขนาดของห้อง
1.2 ระบบไฟยิงตรงมาห้องคอม เมื่อ ไฟตก แอร์ไม่ถูกตัด
1.3 จำนวน ตู้ Rack กี่ตู้
1.4 เครื่องปรับอากาศ แบบ Precision ซึ่งมีการควบคุมระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง
โดยเฉพาะ อุณหภูมิห้อง และ ความชื้น ภายในห้อง จำเป็นมาก
ลองดูตัวอย่าง จาก http://www.ispio.com/state_idc.php (http://www.ispio.com/state_idc.php)
ตอนออกแบบจริง ต้องใช้หลายฝ่าย เข้ามาเกี่ยวข้องครับ
1. ไฟฟ้า 2. อาคาร 3. IT 4.ประปา 5. ผอ. (ขาดไม่ได้)
ยินดีด้วยครับ ที่จะได้ห้องสำหรับ งาน IT และ สามารถ ออกแบบ ห้อง Server เองได้
เพิ่ม เติม
อย่าลืม วางแผนการเดินสาย Network + KVM จากตู้ Rack มา PC ด้วยครับ
เพิ่มเติม
ควรจะแบ่ง โซนในห้อง เผื่อ โซน ซ่อมด้วย ครับ
1. โต๊ะ ตำแหน่งผู้รับงานซ่อม + โต๊ะซ่อมคอมฯ
2. ชั้นวาง PC รอซ่อม + ชั้นวาง PC สำรองพร้อมใช้
-
..สิ่งที่ต้องดู
1. สถานที่
- เป็นสถานที่ปลอดภัยจากฝน น้ำท่วม
2.ระบบไฟฟ้า
- ไฟเสถียร
- มี Surge Protection ป้องกันฟ้าผ่า
- มีระบบไฟสำรอง (ส่วนใหญ่ รพ. จะมีอยู่แล้ว)
3.ระบบปรับอากาศ
- มีเครืองปรับอากาศ 2 ชุด สลับทำงาน กลางวัน-กลางคืน
ส่วนห้อง อยากได้แบบไหนก็ Design เลยครับ ท่าน เอก...
ประเด็นสำคัญ
-
เพิ่มเติมอีกหน่อยให้อ่ะคับ
1.ไฟฟ้า จ่ายจาก main 1 เส้น แยกต่างหาก 20 A
2. เครื่องปรับอากาศ 2 ตัว ใช้ Timer ตั้งเวลาสลับกันทำงาน จะได้ไม่พังง่าย BTU คำนวนจากพื้นที่ห้อง โดยเพิ่ม BTU ไปอีก 4*3 =12 ได้ 12000 BTU ก็เพิ่มเข้าไปอีก เป็น 13000 หรือ 15000 เพราะว่าคิดจากอากาศร้อนขึ้นทุกปี อิอิ (แอบไปนอนตอนเที่ยงเย็นดี )
3.ระบบปลั๊กไฟ ในการใช้ รวมทั้ง สายดิน ground connection ควรจะมี นะคับ (ของผมกำลังจะมี อิอิ)
4. จอมอนิเตอร์ ให้แบบ สลับ port อ่ะ (เรียกอะไรไม่รู้ ) หน้าจอเด๋วแต่ดู server ได้หลายเครื่องง่ะ ประหยัด พื้นที่
5 ตู้ rack ควรจะมี (อยากได้เหมือนกัน แต่มะมี )
ปล. ห้อง server ที่ดี ควรมี wriless ด้วย อิอิ เอาไว้บอกหัวหน้าว่า ไปดู server ก่อนนะคับ แล้วแอบเล่น FB
จากนั้น ร่างแผนของบประมาณ การจัดสร้าง ผอก ก็บอกว่า เห็นดีด้วยแต่รองบประมาณก่อน 5555 +
เง้ออ......
-
ปล ทีม ENV เขาบอกว่า ให้มีเครื่องดับเพลิง ด้วย ชนิด ดับเพลิงอิเลคทรอนิค อ่ะ ถังเขียวๆ อ่ะคับ ใช้ได้กะ อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิด
ของบไว้ โดนตัดทุกปี ง่ะ
-
1. สรุปสาย Main ผมต้องใช้ขนาด 4 MM ของเดิม 2.5 ไม่น่าพอ
2. ระบบปลั้กไฟ ผมต้องเดินสายดินใหม่ทั้งห้อง ground connection
3. KVM swicth มีแล้วแต่แค่ 4 ช่องไม่แน่ใจอนาคตจะพอหรือเปล่า
4. ตู้ RACK น่าจะไม่มีปัญหาครับ แต่มีปัญหาตอนขึ้นชั้นสอง สงสารคนยกขึ้น
ขอบคุณอ.ทั้งหลาย อ.classical,อ.บอย,เกื้อกูล,อ.Khuad,อ.ตานอย,อ.เจดีย์ วันพรุ่งนี้จะรองเอารูปถ่ายทำห้อง SERVER สถานที่จริงมาถามอีกทีนะครับ
-
ท่าน อ.ท่านใดพอจะให้ยลโฉมห้อง SERVER หน่อยได้ไหมครับ เพื่อเป็นการพิจารณาในการติดตั้งห้อง SERVER
... ผมมีห้อง server แต่ไม่กล้าอวดครับ ท่านเอกองค์
ท่านบ่อดินจะรู้สาเหตุครับ ว่าทำไมไม่กล้าอวด เพราะเคยมาเห็นแล้ว 555++ ... ;D ....
เคยไปเยี่ยมทีนึง ผมตัวอ้วนๆ เดินงี้ต้องทำตัวลีบๆ กลัวไปชนอะไรของพี่ขวดเขาหล่น
-
;D ;D ;D ใครเข้าไปครั้งแรกแล้วชี้ถูกว่า Server Master ของวังน้อยคือเครื่องไหนมารับรางวัลได้เลย ไม่ได้ท้านะ ฮิ ฮิ ฮิ ;D ;D ;D
-
;D ;D ;D ใครเข้าไปครั้งแรกแล้วชี้ถูกว่า Server Master ของวังน้อยคือเครื่องไหนมารับรางวัลได้เลย ไม่ได้ท้านะ ฮิ ฮิ ฮิ ;D ;D ;D
แสดงว่า...แรงส์มากกกกกกกกกกกกก ;D ;D Spec เทพน่าดู
-
ผมหาข้อมูลไว้นานแล้วครับ รอตึกสร้างเสร็จก็คงจะได้ห้อง server ใหม่เหมือนกัน แต่ก็คงอีกสักพักใหญ่ๆ ลองเอาเอกสารที่ผมแนบมาไปศึกษาดูนะครับ ของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
ผมหาข้อมูลไว้นานแล้วครับ รอตึกสร้างเสร็จก็คงจะได้ห้อง server ใหม่เหมือนกัน แต่ก็คงอีกสักพักใหญ่ๆ ลองเอาเอกสารที่ผมแนบมาไปศึกษาดูนะครับ ของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยอดมากครับ พี่อั๋น
ยินดีด้วยที่จะได้ห้อง Server ใหม่ครับ
................................................................
ช่วงนี้ หายไปจาก จอ เลยนะครับ
ซุ่ม ซ้อม อะไรหรือเปล่า
-
แบบนี้ไหมครับ...
หลายคนส่งสัยว่ามีห่วงยางทำไม...
เอาไว้เวลา ....Server ล่มครับ ;D ;D ;D
มาช่วย ฮาให้แตกไปข้างหนึ่งเลยครับ กับมุกนี้เล่นจริง ฮาจริง 55555+
-
แบบนี้ไหมครับ...
หลายคนส่งสัยว่ามีห่วงยางทำไม...
เอาไว้เวลา ....Server ล่มครับ ;D ;D ;D
มาช่วย ฮาให้แตกไปข้างหนึ่งเลยครับ กับมุกนี้เล่นจริง ฮาจริง 55555+
ฮาจริงๆ
-
;D ;D ;D ใครเข้าไปครั้งแรกแล้วชี้ถูกว่า Server Master ของวังน้อยคือเครื่องไหนมารับรางวัลได้เลย ไม่ได้ท้านะ ฮิ ฮิ ฮิ ;D ;D ;D
... ป๋าคร้าบบ เดี๋ยวนี้ผมมีตู้ RACK ไว้เอา Server มากองไว้แล้วนะคร้าบ ดูดีขึ้นนิดนึง ;D ;D
ใครจะไปเหมือน Super Server อย่าง รพ. ป๋าล่ะ ;D ;D ;D
เดี๋ยววันหลังไปเยี่ยม จะแอบไปถอดเอา SAN ไปโยนทิ้งซะหรอก
ข้อหาอิจฉาครับ ... ;D ;D ;D ....
-
แปลนคงลอกกันไม่ได้ครับ เพราะต้องดูขนาดห้อง, ชนิดและจำนวนอุปกรณ์, และงบประมาณครับ ผมยกตัวอย่างของผมนะครับ
1. ห้องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำใหม่ เนื่องจากแบ่งห้องเดิมเป็นสองห้อง (เดิม 8x8 แบ่งเป็น 4x8 + 4x8; Server + Office) ผมจึงใช้กระจกเทมเปอร์เป็นวัสดุกั้นห้อง เหตุที่เลือกใช้กระจก เพราะ จะทำให้เราเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องได้ง่ายขึ้น และที่เลือกใช้กระจกเทมเปอร์เพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุ กระจกจะแตกเป็นเม็ด ๆ คล้าย ๆ กระจกรถยนต์ ซึ่งจะปลอดภัยมากกว่า และอีกอย่าง ความหนาของกระจกจะช่วยลดเสียงที่เกิดขึ้น เนื่องจากผมมี Server รวม ๆ กัน 25 เครื่อง ดังนั้นเรื่องเสียงหายห่วงเลยครับ
2. พื้นห้อง ผมเลือกทำเป็นพื้นยกครับ เพราะช่วยลดปัญหากระแสไฟฟ้าที่อาจรั่วลงพื้น, ช่วยเรื่องการกระจายน้ำหนักลงพื้นห้อง เนื่องจากห้องนี้อยู่ชั้น 8 และที่สำคัญ คือ ทำให้เราสามารถเดินสายไฟต่าง ๆ และสายสัญญาณไว้ใต้พื้นได้ จะทำให้ห้องเป็นระเบียบสวยงาม และดูแลง่ายขึ้น ตัวโครงพื้นยก เป็นโครงเหล็กกล้ารูปกล่อง ซึ่งมีความแข็งแรง น้ำหนักเบา ตัว top ของพื้นสำเร็จ ใช้วัสดุเป็นแผ่นคอนกรีตมวลเบา ฉาบผิวหน้าเป็น Laminate (ถ้าจำไม่ผิดนะครับ) ซึ่งแข็งแรง แต่ก็มีข้อเสีย คือ เวลาตัดทำช่องบริการ หรือช่องรอยสายต้องวางแผนให้ดีครับ ตามแปลนของห้องผมจึงต้องกำหนดแนวการวางตู้เผื่ออนาคตไว้ และให้ผู้รับเหมาเจาะทำช่องไว้ให้เสร็จ แล้วปิดด้วยแผ่นยางไว้ก่อนครับ
3. ใต้พื้นผมเดิน wire way ไว้เสร็จ โดยให้ผู้รับเหมาจัดการเดินสายสำหรับต่อ power plug ให้เสร็จ เหลือแต่เอา UPS มาต่อก็ใช้งานได้ ถ้าจะเดินแบบผมแนะนำให้ใช้ power plug ครับ เพราะต่อง่าย, สะดวก, และปลอดภัยมากกว่าปลั๊กไฟปกติครับ
4. เหนือตำแหน่งตู้แร็ค ผมให้ผู้รับเหมาทำ cable ladder เอาไว้สำหรับรอยสายสัญญาณ Fiber Optic และ UTP เนื่องจากต้องการแยกสายไฟและสายสัญญาณไม่ให้มัดรวมกัน เพื่อความเป็นระเบียบ และง่ายต่อการติดตั้งและดูแลสายสัญญาณ และห้องที่มีการใช้ไฟเยอะ จะช่วยลดการส่งสัญญาณมากวนกันได้ครับ
5.ระบบไฟ เป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมาก สิ่งที่เราต้องทำ คือ เอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาคำนวนหาปริมาณการใช้ไฟ ถ้าเอาประหยัด บางคนจะคำนวนจากค่าเฉลี่ยที่ 85% Maximum Load แต่ผมเลือกคำนวนที่ 120% Maximum Load ซึ่งก็มีเหตุผลด้วยครับ ส่วนหนึ่งเราต้องดูว่าสายไฟจากตู้จ่ายไฟของอาคารที่เข้ามาตู้ควบคุมของห้องยาวกี่เมตร ของผมยาวประมาณ 150 เมตร ซึ่งจะเกิดการสูญเสียในสาย จึงต้องเผื่อไว้ และอีกอย่าง เราก็ไม่รู้ว่า เมื่อไรอุปกรณ์ของเราจะกินไฟเต็มพิกัด สายไฟที่ใช้ลาก หากต้องวิ่งผ่านห้องตรวจ อย่าลืมว่าควรใช้สายไฟที่มีฉนวนป้องกัน EMR ด้วยนะครับ
6. จาก normal feed เข้าห้องจะเข้าตู้ควบคุมก่อนจะแยกเป็นสายทาง ทางแรกถูกส่งไปเลี้ยงแอร์ครับ ไม่แนะนำให้เอาแอร์ไปพ่วงจาก UPS แม้ว่าเราจะมีงบมากพอจะซื้อ UPS ขนาดใหญ่ ๆ ได้ก็ตาม ตามคำแนะนำของทีมงานของ Leonic เขาไม่แนะนำเพราะ แอร์เป็นอุปกรณ์ที่กินไฟแบบกระชาก เวลาที่คอมเพรสเซอร์ทำงานแต่ละครั้ง ของผมจึงแยก load UPS กะ load แอร์ออกจากกัน
7. เรื่องของแอร์ก็สำคัญครับ ถ้าเลือกได้ก็อยากใช้ pricision cooling system เพราะสามารถควบคุมทุกอย่างทั้งอุณหภูมิ, ความชื้นในห้อง ซึ่งแม่นยำมากกว่า comfort cooling แต่ราคาก็ได้ใจจริง ๆ ครับ ตอนที่ผมคุยเรื่องห้อง เฉพาะค่าแอร์อย่างเดียวก็เกินครึ่งล้านแล้วครับ ก็เลยหันมาพึ่ง comfort cooling มากกว่า เรื่องของขนาด ผมว่าให้คำนวนจากค่าความร้อนภายในห้องดีกว่าครับ อย่าเดา ๆ เอาเลย เพราะอาจน้อยเกินไปหรือมากเกินไป ลองไปเปิดดู datasheet ของอุปกรณ์ดูครับ เขาจะมีบอก แต่ถ้าไม่สามารถ เท่าที่ถามผู้รับเหมาที่ทำห้องเซิร์ฟเวอร์มาเยอะ ๆ เขาแนะนำที่ 1000 - 1500 BTU ต่อตารางเมตรเป็นอย่างต่ำ ของผมเท่าที่ลองคำนวนจากอุปกรณ์ที่คาดว่าจะมีในห้องตกประมาณ 44,000 BTU ผมเลยซื้อเผื่อไปที่ 60,000 BTU เพราะห้องที่ทำเป็นห้องกระจกสองด้าน โดนแดดส่งช่วงบ่าย ซื้อมาสองตัวมีตัวควบคุมการทำงาน ปกติสองตัวจะทำงานสลับกันทุกหกชั่วโมง ช่วงรอยต่อให้ทำงานพร้อมกันประมาณ 5 นาทีเพื่อป้องกันไม่ได้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ตัวควบคุมจะมีระบบตรวจสอบการทำงานของแอร์และอุณหภูมิในห้อง หากอุณหภูมิสูงกว่าที่เรากำหนด เนื่องจากแอร์ตัวที่ต้องทำงานเสีย หรือรับภาระไม่ไหว ตัวควบคุมจะสั่งให้อีกตัวที่สแตนบายไว้ ทำงานทันที แต่หากไม่จนอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าที่กำหนด ก็จะส่งสัญญาณเตือน หรือส่ง sms ไปเตือนผู้ดูแลระบบ ซึ่งการใช้ตัวควบคุมแบบนี้จะดีกว่าการใช้ timer เยอะครับ
8. ระบบดับเพลิง สมัยนี้เราจะนิยมใช้เป็นสารเคมี เพราะถ้าใช้น้ำ อุปกรณ์คือพัง!! แต่สารเคมีก็มีหลายชนิด ที่นิยมที่สุดในปัจจุบันคือ FM2000 เพราะถูก และประสิทธิภาพสูง แต่ข้อเสียคือ เจ้า FM2000 เป็นสารประกอบฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศ ดังนั้นในปัจจุบันมีสารดับเพลิงชนิดอื่นออกมาเยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกก็าซเฉื่อย เช่น อาร์กอน หรือ ไนโตรเจน ผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับ ราคาติดตั้งครั้งแรกจะแพงนิดหนึ่ง แต่ค่าบำรุงรักษาจะต่ำกว่า FM2000 มาก ประสิทธิภาพคือช่วยปิดกั้น 02 ดังนั้นถ้ามันพ่นออกมา ต้องรีบออกจากห้องทันที แต่ข้อดีคือไม่เป็นพิษต่อคน และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
9. ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบล๊อกห้องด้วยระบบลายนิ้วมือ อันนี้สมัยนิยมครับ แต่ก็ไม่แพงเท่าไรครับ แต่กล้องต้องเลือกดี ๆ นะครับ ผมเห็นออพชั่นเยอะเหลือเกิน เช่น ตัวกล้องระหว่าง 0 lux กะ 1 lux ราคาก็ต่างกันเยอะเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าจะพอช่วยจขกท.ในการตัดสินใจได้หรือเปล่า ก็ลองดูนะครับ
-
ท่านเภสัชกร ขอดูภาพถ่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้หรือเปล่าครับ
อยากเห็น ไว้เป็นความรู้ และแนวทางปฏิบัติต่อ ๆ ไป
ขอบคุณครับ :)
-
ท่านเภสัชกร ขอดูภาพถ่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้หรือเปล่าครับ
อยากเห็น ไว้เป็นความรู้ และแนวทางปฏิบัติต่อ ๆ ไป
ขอบคุณครับ :)
ตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการครับ มีแต่รูปในแคตตาล๊อก ของจริงรอให้เสร็จจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ ต้องขอโทษที
-
ท่านเภสัชกร ขอดูภาพถ่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้หรือเปล่าครับ
อยากเห็น ไว้เป็นความรู้ และแนวทางปฏิบัติต่อ ๆ ไป
ขอบคุณครับ :)
ถ้าห้องเสร็จแล้ว และน้องแบดว่าง ๆ พี่จะพาไปดูที่ ร.พ.พระนั่งเกล้า
น้องเล้ง...คงยินดีต้อนรับนะ
-
;D ;D ;D อยากดู
-
;D ;D ;D อยากดู
ไปด้วยครับ....ขอเป็นตัวแถม ;D ;D
-
แปลนคงลอกกันไม่ได้ครับ เพราะต้องดูขนาดห้อง, ชนิดและจำนวนอุปกรณ์, และงบประมาณครับ ผมยกตัวอย่างของผมนะครับ
1. ห้องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำใหม่ เนื่องจากแบ่งห้องเดิมเป็นสองห้อง (เดิม 8x8 แบ่งเป็น 4x8 + 4x8; Server + Office) ผมจึงใช้กระจกเทมเปอร์เป็นวัสดุกั้นห้อง เหตุที่เลือกใช้กระจก เพราะ จะทำให้เราเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องได้ง่ายขึ้น และที่เลือกใช้กระจกเทมเปอร์เพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุ กระจกจะแตกเป็นเม็ด ๆ คล้าย ๆ กระจกรถยนต์ ซึ่งจะปลอดภัยมากกว่า และอีกอย่าง ความหนาของกระจกจะช่วยลดเสียงที่เกิดขึ้น เนื่องจากผมมี Server รวม ๆ กัน 25 เครื่อง ดังนั้นเรื่องเสียงหายห่วงเลยครับ
2. พื้นห้อง ผมเลือกทำเป็นพื้นยกครับ เพราะช่วยลดปัญหากระแสไฟฟ้าที่อาจรั่วลงพื้น, ช่วยเรื่องการกระจายน้ำหนักลงพื้นห้อง เนื่องจากห้องนี้อยู่ชั้น 8 และที่สำคัญ คือ ทำให้เราสามารถเดินสายไฟต่าง ๆ และสายสัญญาณไว้ใต้พื้นได้ จะทำให้ห้องเป็นระเบียบสวยงาม และดูแลง่ายขึ้น ตัวโครงพื้นยก เป็นโครงเหล็กกล้ารูปกล่อง ซึ่งมีความแข็งแรง น้ำหนักเบา ตัว top ของพื้นสำเร็จ ใช้วัสดุเป็นแผ่นคอนกรีตมวลเบา ฉาบผิวหน้าเป็น Laminate (ถ้าจำไม่ผิดนะครับ) ซึ่งแข็งแรง แต่ก็มีข้อเสีย คือ เวลาตัดทำช่องบริการ หรือช่องรอยสายต้องวางแผนให้ดีครับ ตามแปลนของห้องผมจึงต้องกำหนดแนวการวางตู้เผื่ออนาคตไว้ และให้ผู้รับเหมาเจาะทำช่องไว้ให้เสร็จ แล้วปิดด้วยแผ่นยางไว้ก่อนครับ
3. ใต้พื้นผมเดิน wire way ไว้เสร็จ โดยให้ผู้รับเหมาจัดการเดินสายสำหรับต่อ power plug ให้เสร็จ เหลือแต่เอา UPS มาต่อก็ใช้งานได้ ถ้าจะเดินแบบผมแนะนำให้ใช้ power plug ครับ เพราะต่อง่าย, สะดวก, และปลอดภัยมากกว่าปลั๊กไฟปกติครับ
4. เหนือตำแหน่งตู้แร็ค ผมให้ผู้รับเหมาทำ cable ladder เอาไว้สำหรับรอยสายสัญญาณ Fiber Optic และ UTP เนื่องจากต้องการแยกสายไฟและสายสัญญาณไม่ให้มัดรวมกัน เพื่อความเป็นระเบียบ และง่ายต่อการติดตั้งและดูแลสายสัญญาณ และห้องที่มีการใช้ไฟเยอะ จะช่วยลดการส่งสัญญาณมากวนกันได้ครับ
5.ระบบไฟ เป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมาก สิ่งที่เราต้องทำ คือ เอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาคำนวนหาปริมาณการใช้ไฟ ถ้าเอาประหยัด บางคนจะคำนวนจากค่าเฉลี่ยที่ 85% Maximum Load แต่ผมเลือกคำนวนที่ 120% Maximum Load ซึ่งก็มีเหตุผลด้วยครับ ส่วนหนึ่งเราต้องดูว่าสายไฟจากตู้จ่ายไฟของอาคารที่เข้ามาตู้ควบคุมของห้องยาวกี่เมตร ของผมยาวประมาณ 150 เมตร ซึ่งจะเกิดการสูญเสียในสาย จึงต้องเผื่อไว้ และอีกอย่าง เราก็ไม่รู้ว่า เมื่อไรอุปกรณ์ของเราจะกินไฟเต็มพิกัด สายไฟที่ใช้ลาก หากต้องวิ่งผ่านห้องตรวจ อย่าลืมว่าควรใช้สายไฟที่มีฉนวนป้องกัน EMR ด้วยนะครับ
6. จาก normal feed เข้าห้องจะเข้าตู้ควบคุมก่อนจะแยกเป็นสายทาง ทางแรกถูกส่งไปเลี้ยงแอร์ครับ ไม่แนะนำให้เอาแอร์ไปพ่วงจาก UPS แม้ว่าเราจะมีงบมากพอจะซื้อ UPS ขนาดใหญ่ ๆ ได้ก็ตาม ตามคำแนะนำของทีมงานของ Leonic เขาไม่แนะนำเพราะ แอร์เป็นอุปกรณ์ที่กินไฟแบบกระชาก เวลาที่คอมเพรสเซอร์ทำงานแต่ละครั้ง ของผมจึงแยก load UPS กะ load แอร์ออกจากกัน
7. เรื่องของแอร์ก็สำคัญครับ ถ้าเลือกได้ก็อยากใช้ pricision cooling system เพราะสามารถควบคุมทุกอย่างทั้งอุณหภูมิ, ความชื้นในห้อง ซึ่งแม่นยำมากกว่า comfort cooling แต่ราคาก็ได้ใจจริง ๆ ครับ ตอนที่ผมคุยเรื่องห้อง เฉพาะค่าแอร์อย่างเดียวก็เกินครึ่งล้านแล้วครับ ก็เลยหันมาพึ่ง comfort cooling มากกว่า เรื่องของขนาด ผมว่าให้คำนวนจากค่าความร้อนภายในห้องดีกว่าครับ อย่าเดา ๆ เอาเลย เพราะอาจน้อยเกินไปหรือมากเกินไป ลองไปเปิดดู datasheet ของอุปกรณ์ดูครับ เขาจะมีบอก แต่ถ้าไม่สามารถ เท่าที่ถามผู้รับเหมาที่ทำห้องเซิร์ฟเวอร์มาเยอะ ๆ เขาแนะนำที่ 1000 - 1500 BTU ต่อตารางเมตรเป็นอย่างต่ำ ของผมเท่าที่ลองคำนวนจากอุปกรณ์ที่คาดว่าจะมีในห้องตกประมาณ 44,000 BTU ผมเลยซื้อเผื่อไปที่ 60,000 BTU เพราะห้องที่ทำเป็นห้องกระจกสองด้าน โดนแดดส่งช่วงบ่าย ซื้อมาสองตัวมีตัวควบคุมการทำงาน ปกติสองตัวจะทำงานสลับกันทุกหกชั่วโมง ช่วงรอยต่อให้ทำงานพร้อมกันประมาณ 5 นาทีเพื่อป้องกันไม่ได้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ตัวควบคุมจะมีระบบตรวจสอบการทำงานของแอร์และอุณหภูมิในห้อง หากอุณหภูมิสูงกว่าที่เรากำหนด เนื่องจากแอร์ตัวที่ต้องทำงานเสีย หรือรับภาระไม่ไหว ตัวควบคุมจะสั่งให้อีกตัวที่สแตนบายไว้ ทำงานทันที แต่หากไม่จนอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าที่กำหนด ก็จะส่งสัญญาณเตือน หรือส่ง sms ไปเตือนผู้ดูแลระบบ ซึ่งการใช้ตัวควบคุมแบบนี้จะดีกว่าการใช้ timer เยอะครับ
8. ระบบดับเพลิง สมัยนี้เราจะนิยมใช้เป็นสารเคมี เพราะถ้าใช้น้ำ อุปกรณ์คือพัง!! แต่สารเคมีก็มีหลายชนิด ที่นิยมที่สุดในปัจจุบันคือ FM2000 เพราะถูก และประสิทธิภาพสูง แต่ข้อเสียคือ เจ้า FM2000 เป็นสารประกอบฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศ ดังนั้นในปัจจุบันมีสารดับเพลิงชนิดอื่นออกมาเยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกก็าซเฉื่อย เช่น อาร์กอน หรือ ไนโตรเจน ผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับ ราคาติดตั้งครั้งแรกจะแพงนิดหนึ่ง แต่ค่าบำรุงรักษาจะต่ำกว่า FM2000 มาก ประสิทธิภาพคือช่วยปิดกั้น 02 ดังนั้นถ้ามันพ่นออกมา ต้องรีบออกจากห้องทันที แต่ข้อดีคือไม่เป็นพิษต่อคน และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
9. ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบล๊อกห้องด้วยระบบลายนิ้วมือ อันนี้สมัยนิยมครับ แต่ก็ไม่แพงเท่าไรครับ แต่กล้องต้องเลือกดี ๆ นะครับ ผมเห็นออพชั่นเยอะเหลือเกิน เช่น ตัวกล้องระหว่าง 0 lux กะ 1 lux ราคาก็ต่างกันเยอะเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าจะพอช่วยจขกท.ในการตัดสินใจได้หรือเปล่า ก็ลองดูนะครับ
นี่เภสัชกรหรือวิศวะกร ครับนี่
-
สุดยอดจริงๆ งบ 30 เตียงต้อง น้าเจดีย์คนเดียวเห็น อ.ขวดบอกว่า ลง Server ใหม่ ว่างๆ ขอไปดูงานเน้อ อ.เจดีย์
-
สุดยอดจริงๆ งบ 30 เตียงต้อง น้าเจดีย์คนเดียวเห็น อ.ขวดบอกว่า ลง Server ใหม่ ว่างๆ ขอไปดูงานเน้อ อ.เจดีย์
;D ;D ;D เขตหวงห้ามครับ อย่าแม้แต่จะคิดเลยทีเดียวเชียวนะ assawincyber......แค่คิดก็ผิดแล้ว ;D ;D ;D
-
สุดยอดจริงๆ งบ 30 เตียงต้อง น้าเจดีย์คนเดียวเห็น อ.ขวดบอกว่า ลง Server ใหม่ ว่างๆ ขอไปดูงานเน้อ อ.เจดีย์
;D ;D ;D เขตหวงห้ามครับ อย่าแม้แต่จะคิดเลยทีเดียวเชียวนะ assawincyber......แค่คิดก็ผิดแล้ว ;D ;D ;D
ว่างๆ ขอไปดูงานเน้อ อ.เจดีย์
-
อ.บอย...ผมขอเป็นตัวแถม...ติดตามไปสังเกตุการณ์ ที่พระสมุทรเจดีย์..ด้วยนะครับ.. ;D ;D