BMS-HOSxP Community
HOSxP => แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ => ข้อความที่เริ่มโดย: SV_Phichit ที่ มิถุนายน 26, 2010, 11:07:01 AM
-
เกิดจากอะไรครับ Server เป็นบ่อยมากครับ ต้องคอบ Reboot Server ตลอดเลย เวลาเป็นอย่างนี้
จากรูปภาพครับ เครื่องใช้งานกันประมาณ 26 เครื่อง แล้วคนไข้ประมาณ 200 คนต่อวัน บางครั้งคนไข้มีมาน้อยก็เป็นครับ
MySQL 5.1.30 Ram 4 GB ครับ
-
ภาพครับ
-
ดูจาก mysql workload น่าจะเป็นกราฟที่ปกติ น่าจะสามารถใช้งานได้ดีแล้ว ไม่น่าจะเกี่ยวกับ my.cnf แล้ว คงต้องดูส่วนประกอบอย่างอื่น ว่าทำไมถึงทำให้ response time ถึงมีค่าสูง อาจจะเป็น virus, hub, หรืออะไรอย่างอื่น คงต้องพิจารณาครับ
-
ขอบคุณมากครับ ถ้าเป้น Virus มันจะเข้า Linux ได้หรือครับ แต่เดี๋ยวผมต้องลองเปลี่ยน HUB ดูครับเผื่อจะดีขึ้น แล้วเรื่องของเครื่องที่เป้นตัว backup ถ้าเกิดเครื่องมันค้างแล้วจะทำให้ Server เป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าครับ ;D
-
เคยเจอแบบนี้ครับ แต่ที่ผมเจอ Time จะสูงแทบตลอดเลย
เกิดจากเครื่องลูกข่ายในระบบ ครับ เจอไวรัสเล่นงาน
กับอีกอย่างคือการ์ดแลนของเครื่องลูก เครื่องใดเครื่องนึง
เสีย แล้วส่งสัญญาณมาทำให้เกิด flood เป็นระยะๆ ครับ
หรือ Hub มีปัญหาที่ Port ใด Port นึงครับ ;D
-
อีกอย่างที่จะแนะนำครับ
ถ้าในกรณี ที่ รพ. มีไฟ้ฟ้า ดับ หรือ กระชาก บ่อย ๆ จากสาเหตุใดก็แล้วแต่
ถ้า switch หรือ hub ไม่ได้ต่อไฟไว้กับ ups แล้ว
แน่นอนเลยว่าเกิดจาก อาการ switch แฮงค์ หรือเสีย (อาจเสียเป็นบ้างช่องเสียบ)
ทดสอบด้วยการ เปลี่ยน ช่องเสียบ
แล้วใช้คำสั่ง ping 192.****** -t
จะต้องไม่มี บรรทัด ที่ reply ใช้เวลานาน หรือ ขาด reply
ปล. switch ถึงแม้จะซื้อมาใหม่ ๆ กิ๊กเลย ถ้าโดนไฟกระชาก ก็หมดสภาพเหมือนกันครับ
และเรื่องไวรัส ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูจาก ลูกข่ายด้วยคับ
-
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากครับที่ให้คำแนะนำ เดี๋ยวผมลองเปลี่ยน HUB แล้วเสียบเข้า UPS /สเตบิไลเซอร์ ดูใหม่ว่าจะเป็นอย่างไร รพ.ผมไฟฟ้ากระชากบ่อยมากครับ บางครั้งก็ตก บางครั้งก็ดับๆติดๆ แต่ Server ทั้ง 3 เครื่อง ต่อเข้ากับ สเตบิไลเซอร์/UPS ทุกตัวคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร (ห่วง Server + ข้อมูลไว้ก่อน อย่างอื่นว่ากันใหม่) ;D
-
ผมเคยเจอเหมือนกันครับ แต่สาเหตุเกิดจากไวรัสที่เข้ามาทาง Wireless
ตอนแรก Notebook ส่วนบุคคลอยู่วงเดียวกับ HOSxP ตอนนี้แยกแล้วครับ
ส่วนเครื่องในระบบลง Synmantec Endpoint Protection ตอนนี้ก็นิ่ง ๆ ครับ
-
ระบบที่่ดีควรจะ(ต้อง)มี UPS ทุกจุดที่ใช้งานและต้องมีระบบป้องกันการขาดตกบกพร่องของไฟฟ้าด้วยเสมอ
ไม่เช่นนั้นจะต้องมาเจอปัญหาเรารู้จักกันดีอยู่แล้วเสมอๆ
แนะนำให้ตรวจสอบที่(กรณีใช้สาย)
1.ต้นทางคือ ตั้งแต่ LAN card ของ server เอง
2.ระหว่างทางคือ สาย,ขั้วสาย, ตัวSwith เอง,ขั้วต่อของ Switch ว่ามีสนิมเขียวอื๋ออยู่มั้ย
3. ปลายทาง Lan CARD,Virus(ตัวร้าย)
4. fiewall ทั่นเอง กำหนด อะไรยังไง รอบคอบหน่อยนึง
ก่ิิอน ครับ
แนะนำให้ตรวจสอบที่(กรณีไร้สาย)
ก็ทำนองเดี่ยวกัน
1. access point ที่ 54 M รองรับ ที่ 5 เครื่ิองนี่ก็หนักแล้ว นะครับ
ความคิดส่วนตัวนะ ครับ ใครคิดเห็นอย่างอื่น ช่วยกันครับ
-
เคยเจอแบบนี้ครับ แต่ที่ผมเจอ Time จะสูงแทบตลอดเลย
เกิดจากเครื่องลูกข่ายในระบบ ครับ เจอไวรัสเล่นงาน
กับอีกอย่างคือการ์ดแลนของเครื่องลูก เครื่องใดเครื่องนึง
เสีย แล้วส่งสัญญาณมาทำให้เกิด flood เป็นระยะๆ ครับ
หรือ Hub มีปัญหาที่ Port ใด Port นึงครับ ;D
..ผมก็เจอครับ สดๆร้อน ๆ เลยครับ การ์ดแลนของเครื่องลูกเจ๊งครับ....กว่าจะหาเจอ... ??? ??? ???
-
เป็นเหมือนผมเลยคับ แต่ตอนนี้เอา UPS ใส่ทุกที่ที่มี hub ;D ;D แต่ปัจจุบันหายดีแหละครับ
-
เป็นเหมือนผมเลยคับ แต่ตอนนี้เอา UPS ใส่ทุกที่ที่มี hub ;D ;D แต่ปัจจุบันหายดีแหละครับ
ใช้วิธีการเดียวกันครับ ลดงานดูแล network ได้มากเลยครับ
แนะนำอีกที ups+switch (ถ้าให้ดีมี surge ด้วยอีกซักตัว)