คือว่าที่ รพ. มีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติ คือฟ้าผ่า บ่อย  ทำให้ระบบคอม ฯ มีปัญหาบ่อย  โดยเฉพาะเครื่อง  server  ตอนนี้เคื่องสำรองไฟ ของเดิมก็เสื่อม กำลังจะซื้อใหม่ จึงขอคำแนะนำสมาชิกชุมชน  HosXP  ว่าเครื่องสำรองไฟที่เหมาะสมคือสามารถที่จะป้องกันเหตุฟ้าผ่าได้ ควรใช้เครื่องสำรองไฟ แบบไหนครับ( ยี่ห้อ  รุ่น ขนาด)
Thanks : () 118.173.202.73 (?)
Neo28
Sr. Member
****

Karma: -1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 464


wisanu3@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 04:46:55 PM »

มีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบน่ะครับ ถ้ามีงบจ้างวิศวกรไฟฟ้ามาดูให้ดีกว่าครับ Wink
Thanks : () 118.173.35.66 (?)

MR.WISANU   KRAINARA  (PAO)
Medical  Record Science 28
Nabonhospital
udomchok
Hero Member
*****

Karma: -18
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7609


44362038 udcsw@yahoo.com udcsw@yahoo.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 05:01:17 PM »

คงต้องติดตั้งระบบสายล่อฟ้าด้วยครับ
สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าก็เลือกได้ตามข้อกำหนดทั่วไปครับ (ที่ใช้สำหรับ server) เช่น แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/ออก ควรมีความต่าง (+) ไม่เกินเท่าไร
มีวงจรกรองกระแส กันแรงดันสูงเกินกว่าปกติ หรือ surge protection พวกนี้แหละครับ หรืออาจใช้ plug ไฟที่มี surge protection ก็พอจะช่วยได้เหมือนกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 24, 2008, 07:41:45 PM โดย udomchok » Thanks : () 125.26.55.167 (?)

ทำด้วยหัวใจร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อบรมโดย BMS Team เมื่อ พ.ย. 49 ขึ้นระบบห้องบัตรเมื่อ X'Mas 2007
2008 : X-Ray กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย กิจกรรมบำบัด OPD ตา
2009 : ทันตกรรม ห้องตรวจตา OPD (พยาบาลและห้องตรวจแพทย์บางห้อง) ห้องยา การเงิน จิตเวช กำลังจะไป LAB (9/3/52 เชื่อมกับ i-Lab Connection) ER และห้องผ่าตัด เร็ว ๆ นี้ และตามด้วยงานเชิงรุก (PCU)
IPD เริ่มตุลาคม 2009 ... ได้ Team BMS มาช่วย 2 สัปดาห์
e-Mail : udcsw@yahoo.com
Social Network
http://udcsw1.hi5.com/
http://twitter.com/udomchok
http://www.facebook.com/udomchok
Skype Name : udomchok.somwang

กลุ่มสนทนา
HOSxP on FB : http://www.facebook.com/home.php?sk=group_185602894792724&ap=1
HOSxP on Skype

Master Server : Acer Altos R520 Xeon 5060 Dual-core 3.2 GHz Cache 2x2 MB RAM 16 GB CentOS 6.0 MySQL 5.5.11-55-percona
Slave Server : Acer Altos R520 Xeon 5060 Dual-core 3.2 GHz Cache 2x2 MB RAM 4 GB CentOS 6.0 MySQL 5.5.11-55-percona
ใคร Download แล้ว กรุณากด Thank ด้วยครับ
nongsung
Jr. Member
**

Karma: -3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 72

nongsung_hos@hotmail.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 06:46:46 PM »

เคยโดนฟ้าลงระบบ 2 ครั้งในช่วง 3 ปี (ก่อนมีสายล่อฟ้า) เสียหายหลายอย่าง ทั้งระบบคอม  และระบบโทรศัพท์  หมดไป 3-4 แสนเลย สุดท้ายก็แก้ปัญหาด้วยการติดตั้งระบบสายล่อฟ้าและต่อสายดินทุกเครื่องช่วยได้มาก  ลงทุน 50,000 ตอน ปี 43 โน้น (ความสูงประมาณ 20 เมตร วางบนหลังคาตึกอีกที ขนาด18 หมุดลงดิน)ไม่ใช่ไม่เกิดอีกเลยนะ  ในช่วง 7 ปีหลังนี้ ยังคงเกิดทุกปีแต่เสียหายน้อยลงมาก  จาก หนักๆที่เคยตู้โทรศัพท์ไหม้  ,UPS ,Board ของเครื่องคอมไหม้  ความเสียหายก็น้อยลง แค่ฟิวส์ UPSขาด หรือ LAN Card เสีย แต่ถ้ามันลงหนักๆอย่างรุนแรง..จนเกินที่จะรับกระแสได้ก็สุดวิสัย..ช่างบอก..  จึงเห็นด้วยอย่างมากเลยครับ ทำระบบสายล่อฟ้าจะช่วยลดความเสียหายได้แน่ๆ   จะให้ดีทำเสาสูงๆและเอาจำนวนหมุดลงดินเยอะๆยิ่งดี (แต่ก็แพงขึ้น)
Thanks : () 58.147.38.122 (?)

Nongsung Hospital , Mukdahan
เริ่ม 1 กพ.2548 V 3.51.6.12
Server PIII 1GH RAM 1GB OS Windows2000
www.nongsung.com tel... 042635281
เข้ม
Hero Member
*****

Karma: -5
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2788


หาหัวใจให้เจอก็เป็น...สุข

hi_surat@hotmail.com carbopolnph@yahoo.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 11:39:02 PM »

ทำระบบสายล่อฟ้าจะช่วยลดความเสียหายได้แน่ๆ   จะให้ดีทำเสาสูงๆและเอาจำนวนหมุดลงดินเยอะๆยิ่งดี (แต่ก็แพงขึ้น)

เห็นด้วยอย่างยิ่งยวด ครับ
Thanks : () 118.172.225.171 (?)

Phichit Hospital
FreeBSD 9.2 MySQL 5.5.34
HOSxP Structure 3.56.11.19
ขึ้นระบบ: 26 ธ.ค. 50 by BMS
karnmedia
Newbie
*

Karma: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4


ดูรายละเอียด
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 01:53:10 AM »

สิ่งที่ควรพิจารณาตรวจสอบในการลงระบบ ... ขาดตกบกพร่องรบกวนแนะนำครับ

1. สายล่อฟ้าที่เป็นแบบเปลือยต้องเกาะยึดกับฉนวนเท่านั้น ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยึดติดหรือไกล้กับโครงสร้างอาคารที่เป็นโลหะ  (ปัญหานี้เจอที่ไซต์งานแห่งหนึ่ง)
ต้องระวังในการเจาะพุกยึดสายหากสกรูพลาดไปไกล้กับโครงสร้างอาคารจะอันตรายมาก เฉียดกันแค่ 2 เซนติเมตรแรงดันระดับ 20000 โวลต์กระโดดข้ามได้สบาย สายช่วงที่ลงดินต้องทำคอกกั้นรั้วห่างสาย 2 เมตรรวม 4 ตารางเมตรครับ แค่หุ้มฉนวนเอาไม่อยู่หรอก ใครโชคร้ายไปยืนไกล้สายช่วงฟ้าลงละ..

2. การเชื่อมต่อสายกราวด์ แท่งกราวด์ แผ่นกราวด์ ควรใช้วิธีหลอมเพื่อให้ได้ความต้านทานน้อยที่สุด
และเชื่อมต่อด้วยโลหะชนิดเดียวกันครับ... แท่งกราวด์ทองแดงแต่เอาตะกั่วมาบัดกรีก็ไม่ไหว

3.จุดลงดิน
3.1  แท่งกราวด์ลึกมากเท่าไรยิ่งดี  หน้าสัมผัสยิ่งมากยิ่งดี กราวด์ที่ลึกถึง 10 เมตรจะมีความเสถียรสูงมาก
3.2 ความชื้นในดินยิ่งมากยิ่งดี ให้ได้ค่ากราวด์ต่ำกว่า 5โอห์มสม่ำเสมอทั้งปีก็สบายใจได้แล้วครับ
ถ้าสูงกว่านี้ขึ้นอยู่กับความชื้นของผิวดินและลักษณะดิน กลางและปลายหน้าฝนกราวด์วิ่งดี กลางหน้าหนาวไปถึงต้นหน้าฝนดินแห้งความต้านทานก็ย่อมสูงขึ้น
ดังนั้นเลือกสถานที่ได้ดินเหนียวตรงแอ่งอุ้มน้ำ ท่อน้ำแอร์ หรือไกล้หลุมส้วม หลุมปฏิกูลก็อย่ารังเกียจครับ  เพื่อนคนหนึ่งลงกราวด์ในหลุมส้วมอุปกรณ์สื่อสารรอดพ้นฟ้าผ่ามาตลอดในขณะที่ระบบอื่นๆพังหมด ยืนยันว่าช่วยได้จริง

4.สายกราวด์ยิ่งสั้นยิ่งดียิ่งโตยิ่งดี..... ควรโตกว่าสายไฟปกติและต้องมีความต้านทานต่ำกว่าเสมอ ถ้าสายกราวด์มีความต้านทานสูงกว่าสายไฟ ก็แทบจะไร้ประโยชน์

5. แยกระบบกราวด์สำคัญๆออกสามประเภท ข้อสังเกตุง่ายๆคือ ถ้าแรงดันต่างจากระบบอื่นๆ และมีความจำเป็นต้องลงกราวด์ ก็ต้องแยกกราวด์ครับ
5.1 กราวด์ล่อฟ้า... ใช้กับสายล่อฟ้าเท่านั้น แรงดันที่ผ่านกราวด์ประเภทนี้ถึง 20000 โวต์ล
5.2 กราวด์ AC... ใช้กับระบบไฟฟ้าเท่านั้น  แรงดันที่ผ่านกราวด์ประเภทนี้บ้านเรา  230 โวต์ล
5.2 กราวด์เฉพาะงาน  แยกตามแรงดันในระบบอุปกรณ์และจุดประสงค์การใช้งาน ส่วนมากจะเป็น Telecom, Datacom ครับ
5.2.1 โทรศัพท์  แรงดัน Standby = 48 Volt แรงดันกระดิ่ง  = 110 volt  (ผมไม่แม่นตัวเลข) ดังนั้นถ้าคิดประหยัดเอาไปพ่วงกับกราวด์ AC ละก็ดูไม่จืดครับ แค่สัญญาณไฟ AC Leak กวนลงกราวด์นิดหน่อยตู้สาขาพังทันที 
ปัญหาหลักของโทรศัพท์คือ มีแรงดันภายนอกจากฟ้าผ่าแถมเข้ามาในสาย ถ้าไม่ลงกราวด์ถ่ายแรงดันส่วนเกินออกก่อนเข้าตู้....สยองครับ.. กล่องกันฟ้าส่วนมากกันได้ครั้งเดียว เจอผ่าซ้ำเป็นอันตายสนิท ระบบกันฟ้าผ่าซ้ำได้ห้าครั้งก็มีครับ ราคาสูงตามประสิทธิภาพหละ.
5.2.2 ระบบ LAN ที่ใช้สาย FTP เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนก็ต้องลงกราวด์ต่อจาก PatchPanel ด้วยครับ เป็นการถ่ายสัญญาณรบกวนที่ฟอลย์หุ้มสายดักใว้ลงดินไป...แรงดันเข้ามาน้อยแต่มีความผันผวนสูง จึงต้องแยกกราวด์ออกไปอีก 1 จุด
ปัญหาหลักของระบบ LAN คือสัญญาณรบกวนระบบไฟ AC เป็นจำเลย UPS/ เครื่องปั่นไฟ สายไฟ Main VCT, NYY เส้นโตๆ ล้วนมีผล  เพื่อให้ได้สัญญาณดีที่สุด backbone จึงควรเป็น FTP + กราวด์  หากต้องเดินสาย UTP ผ่านกลุ่มสายไฟหรือสายไฟเส้นโตๆ ใช้แผ่นฟอย์ลหุ้ม UTP ช่วยได้ครับ

6. ระบบกราวด์ที่แรงดันต่างกันต้องลงดินห่างกันครับ  ดินมีความต้านทานน้อยยิ่งต้องห่างมาก  เอาง่ายๆ..ผมก็ไม่แม่นตัวเลขอีกหละ...
6.1 บริเวณที่มีกราวด์ล่อฟ้า กราวด์ที่แรงดันต่ำกว่าต้องห่างออกไปจากแท่งกราวด์ล่อฟ้าอย่างน้อย 20 เมตรครับ  ถ้าดินชื้นมากๆ ต้องห่าง 60 เมตรครับ
*ยิ่งน้ำท่วมถึงกันตลอดนี่สุดอันตรายเลยหละ ฟ้าผ่าแต่ละที 20000 V. ลงพื้นชุ่มน้ำ กระแสวิ่งไปหาแท่งกราวด์ไฟ AC ย้อนขึ้นไปเข้าครื่อง Server สยองครับ
หรือเป็นกราวด์ไฟ 230 V. รั่วลงดินชื้นๆแล้วกระจายไปถึงกราวด์ MDF ย้อนเข้าตู้สาขาโทรศัพท์  สยองอีกเหมือนกันครับท่าน กรณีนี้ผมเจอมาเต็มๆ.... สั่งให้ช่างทำกราวน์โดยไม่ไปตรวจหน้างานเอง.. ไม่ทำยังจะดีกว่า..เฮ้อ.. เศร้า...
6.2 บริเวณที่มีกราวด์ไฟ AC 230 V. กราวด์ที่แรงดันต่ำกว่าควรห่างออกไปจากแท่งกราวด์ไฟอย่างน้อย 5 เมตรครับ  ถ้าดินชื้นมากๆต้องห่าง 15 เมตรครับ
6.3 จาก 6.1 -6.2 กราวด์ที่แรงดันสูงกว่าแต่มาทีหลังก็ต้องย้ายต้องปรับตำแหน่งให้อยู่กันได้อย่างปลอดภัยครับ...

7. กราวด์ในระบบเดียวกัน
7.1 ต้องรวมกันด้วยสายกราวด์ 1 เส้น ก่อนลงดินเสมอ
* หัวตึกลงกราวด์ไป 1 แท่ง ท้ายตึกลงอีก 1 แท่งไม่ได้ครับ เวลากระแสรั่ว มันจะวิ่งลงที่จุดไกล้ที่สุดก่อน แต่ไม่จบแค่นั้น เพราะจุดที่อยู่ไกลออกไปก็มีทางลงได้นี่นา เลยแบ่งเป็นสองสามกลุ่มแรงดันจะกระฉอกกระเพื่อมไปมา อุปกรณ์พังครับ
ดังนั้น เอากราวด์มารวมกันที่ Main ไฟ ผ่านสายกราวด์โตๆเส้นเดียวกัน แล้วจะแยกลงดินอย่างไรก็ได้...
7.2 ในกรณีที่ไม่มีกราวด์หลัก จะแยกลงกราวด์ที่อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งหรือเพียงห้องใดห้องหนึ่งก็ได้

8. จุดลงดินไม่ต้องยึดถือรูปแบบมากนัก เน้นที่ประสิทธิภาพ เอาที่สะดวกและไม่เกิน 5 โอห์มสม่ำเสมอทั้งปี
8.1 ยืนยันว่าระบบบ่อกราวด์ลึก 10 เมตรขึ้นไป ประสิทธิภาพดีสุดๆสม่ำเสมอเกือบทุกกรณี แต่แพงสุดๆเช่นกัน
8.2 ลงกราวด์ข้างสระน้ำ หรือบ่อน้ำ ที่มีดินชื้นตลอดทั้งปี ดีพอเพียงและประหยัดมากครับแต่สถานที่อาจไม่เอื้ออำนวย มักจะห่างมากไป...
8.3 รวมสายแล้วจะกระจายลงเป็นสามเส้าสี่เส้าหรือกราวด์ลึกหรือแผ่นกราวด์ก็ได้ครับ  แต่ต้องห่างกันพอสมควรเพื่อป้องกันแรงดันวิ่งหากันระหว่างแท่งกราวด์
8.4  ถ้าเป็นค่อนข้างดินเหนียวชื้นดีตลอดปี จะลงกราวด์ตื้น 4 - 6 เมตรแล้วใช้แผ่นกราวด์โตๆเชื่อมกับสายกราวด์ก็ได้
8.5  ถ้าเจอหน้าหาดทรายละก็ดูไม่จืด ( ตอกแท่งกราวด์ 3 x 3 นิ้วแฉกสามเหลี่ยมยาว 3 เมตร จมพื้นภายใน 5 นาที )
กรณีแบบนี้มักต้องใช้ระบบกราวด์ลึก  ขุดบ่อเลยครับ 10 เมตรขึ้นไป แผ่นกราวด์ฝังใว้เชื่อมติดกับแท่งกราวด์ซึ่งด้านบนหลอมต่อกับสายกราวด์...ต้องใช้สารเคมีช่วยให้ดินชื้น
พวกถ่านหรือเศษอิฐมอญก็ช่วยได้ครับ....

9. กราวด์ผนังที่ช่างหลายคนชอบใช้ อันตรายสุดๆครับ ไม่ทำเสียเลยยังจะดีกว่า
10. สิ่งที่ต้องท่องให้ขึ้นใจคือ.....ทำกราวด์ล่อฟ้าแบบขอไปที เท่ากับดึงสายฟ้ามาหาตัว  อันตรายกว่าไม่ทำเสียอีกนะครับ

11. ทำระบบกราวด์แล้วก็หาปลั๊กไฟที่มีกราวด์มาใช้นะครับ อย่าหักขากราวด์ทิ้งหรือเอาปลั๊กกราวด์หลอกๆมาใช้หละ
12. มาตรฐานอุตสาหกรรมบ้านเราไม่ได้บังคับให้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ต้องมีขั้วกราวด์ แต่การไฟฟ้าเขาบังคับให้ทำสายกราวน์ จึงช่วยได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ สรุปว่าในหลายกรณีเราทำกราวด์ให้เปลืองเงินเพื่อความถูกกฏหมายไปงั้นๆครับ
13. ตรวจกราวด์ทั้งระบบ ดูเรื่องลูกด้วยครับ พนักงานมักจะเสียบหรือซื้อเปลี่ยนสายไฟเอาตามใจชอบ ต้องดูด้วย  ทำทุกสามเดือนและบันทึกค่าใว้..หากได้ผลพอใจปีต่อไปก็วัดค่าความต้านทาน...ตรวจระบบปีละครั้ง... ทำวิธีทดสอบและ Matenance Schedule เอาใว้เลย สำคัญมากๆ  เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย...

เข้าเรื่องเครื่องสำรองไฟครับ
ไม่มีรุ่นไหนป้องกันฟ้าผ่าตรงๆได้  ส่วนมากจะรับแรงดันได้ +- 25 %  แต่ฟ้าผ่าอาจจะถึง +-10000% และ แม้จะป้องกันได้ก็ไม่คุ้มที่จะเอา UPS ตัวละหมื่นมากันฟ้า อุปกรณ์กันฟ้าเฉพาะทางราคาถูกกว่า
1. ซื้อ ACLine Protect และ ลงกราวนด์ให้ครบทุกระบบอย่างถูกวิธี รวมถึงใช้กราวน์ตามคำแนะนำข้างต้น
2. ใช้อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะทาง ดีที่สุดครับ
3. อุปกรณ์ Telecom/Datacomป้องกันหลายชั้นมากไป สัญญาณจะเสียหายครับ ทำที่กล่องกันฟ้า และก่อนเข้าอุปกรณ์อีกครั้งก็มากแล้วนะ ควรจะมีระบบดีๆแค่ชั้นเดียวด้วยซ้ำไป  ตรวจทำความสะอาดขั้วสายโทรศัพท์ปีละครั้งช่วยได้ สายดำปี๋ก็น่าห่วง

 Grin





Thanks : (anukul, nuayny, carbopolnph) 118.173.62.202 (?)

โรงพยาบาลทับปุด
white
Hero Member
*****

Karma: 3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 828


ดูรายละเอียด
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 03:21:32 AM »

สิ่งที่ควรพิจารณาตรวจสอบในการลงระบบ ... ขาดตกบกพร่องรบกวนแนะนำครับ


โอว คิดว่าอ่านหนังสือเลยนะครับเนี่ย วิศวะมาเอง
เขียนอธิบายละเอียดมาก เก็บเป็นความร้ ขอบคณครับ
Thanks : () 58.9.120.156 (?)

อดีต intern2 รพ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
อยากช่วยพัฒนา ให้เป็นโปรแกรมที่น่าใช้ระดับชาติ

กระทู้ห้องตรวจแพทย์ สำหรับแพทย์เพื่อช่วยพัฒนาโปรแกรม
-ปรับปรุงรายการนัดผู้ป่วย
http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=6511.0
-การอ่านผล x-ray ใน patient EMR
http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=5999.0
-การอ่านผล LAB
http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=6040.0
-Request ห้องตรวจ หน้าซักประวัติ(F1)
http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=6088.0
-Request ห้องตรวจ หน้าประวัติ(F2)
http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=6069.0
-Request ห้องตรวจ หน้าสั่งเวชภัณฑ์(F3)
http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=6128.0
udomchok
Hero Member
*****

Karma: -18
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7609


44362038 udcsw@yahoo.com udcsw@yahoo.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 06:48:57 AM »

ใช่ ๆ ตำรามาเป็นเล่มเลย
"แต่ 5.2.2 ระบบ LAN ที่ใช้สาย FTP"
ผมว่าน่าจะเป็น STP หรือเปล่าครับ shield twist pair น่ะครับ
สาย FTP ไม่เคยได้ยินครับ
!!!หรือว่ามีแล้วไม่รู้หว่า!!!  Huh Huh Huh Huh Huh
Thanks : () 125.27.142.102 (?)

ทำด้วยหัวใจร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อบรมโดย BMS Team เมื่อ พ.ย. 49 ขึ้นระบบห้องบัตรเมื่อ X'Mas 2007
2008 : X-Ray กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย กิจกรรมบำบัด OPD ตา
2009 : ทันตกรรม ห้องตรวจตา OPD (พยาบาลและห้องตรวจแพทย์บางห้อง) ห้องยา การเงิน จิตเวช กำลังจะไป LAB (9/3/52 เชื่อมกับ i-Lab Connection) ER และห้องผ่าตัด เร็ว ๆ นี้ และตามด้วยงานเชิงรุก (PCU)
IPD เริ่มตุลาคม 2009 ... ได้ Team BMS มาช่วย 2 สัปดาห์
e-Mail : udcsw@yahoo.com
Social Network
http://udcsw1.hi5.com/
http://twitter.com/udomchok
http://www.facebook.com/udomchok
Skype Name : udomchok.somwang

กลุ่มสนทนา
HOSxP on FB : http://www.facebook.com/home.php?sk=group_185602894792724&ap=1
HOSxP on Skype

Master Server : Acer Altos R520 Xeon 5060 Dual-core 3.2 GHz Cache 2x2 MB RAM 16 GB CentOS 6.0 MySQL 5.5.11-55-percona
Slave Server : Acer Altos R520 Xeon 5060 Dual-core 3.2 GHz Cache 2x2 MB RAM 4 GB CentOS 6.0 MySQL 5.5.11-55-percona
ใคร Download แล้ว กรุณากด Thank ด้วยครับ
karnmedia
Newbie
*

Karma: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4


ดูรายละเอียด
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 02:13:10 AM »

1. ใช่ครับ คล้ายๆในตำรา แต่มันรวมๆกันแปลกๆ เพราะผมแยกหัวข้อตามแต่จะนึกออก พิมพ์ไปแก้ไปเกร็ดเล็กๆติดมาด้วยครับ 

2.ช่างไฟก็รู้กราวด์ไฟ ช่างโทรศัพท์ก็ทำกราวด์ไปตามระบบของตน เจอช่างไฟมือดี (หรือไม่ดี) มาลักไก่พ่วงกราวน์ ก็พังสิครับ  แถมบางคนยังไม่แน่ใจอีกว่าใช้ร่วมกันได้หรือปล่าว ในสภาวะปกติกราวด์ต้องไม่มีไฟรั่วลงดิน คิดว่าได้ (มั๊ง) เจอเดาสุ่มเข้าไป....เหอๆ

3.ช่างเดินสาย LAN บางคนรู้ว่าสาย ScTP,STP (FTP เป็นชื่อทางการค้า)สามารถกันสัญญาณรบกวนได้ ก็มาเสนอเสียยกใหญ่ แต่กลับไม่รู้ว่าต้องลงกราวนด์ประกอบงาน ซื้อของดีราคาสูงมาแล้วป้องกันสัญญาณรบกวนไม่ได้จะโทษใครอ่า.. ผมเลยยกมาทั้งสี่ระบบงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ IT มากหน่อย แล้วระบุเหตุผลที่ต้องแยกกราวนด์และลงแท่งกราวนด์ห่างกัน  Smiley ความจริงยังมีสาย datacom มาตรฐานอีกหลายแบบแต่บ้านเราไม่นิยมใช้ ตัวแปรใหญ่ๆของสัญญาณมีแค่สามสี่อย่างครับ
3.1 เทคโนโลยี่ มาตรฐาน LAN 10/100 ก็ต้องเสถียรที่ 100 เมตร บนสายที่กำหนด
บางงานเผื่อใว้ให้อีก กำหนดให้ใช้ไม่เกิน 85 เมตรห้ามต่อ cupling กลางทาง
3.2 อุปกรณ์หัวท้ายได้มาตรฐาน..สายสัญญาณ ได้มาตรฐาน
UTP CAT5E (200 Mhz. แต่บางยี่ห้ออ้างว่าได้ถึง 350 Mhz.) CAT 6 (มาตรฐาน 250 Mhz. บางยี่ห้อบอกว่าได้ถึง 600 Mhz.)   CAT6 1 GB. เข้ามาในตลาดสามสี่ปียังเงียบ CAT6A 10 GB. ก็ตามมาแต่บ้านเราเพิ่งตั้งไข่ (อเมริกาเริ่มใช้ CAT 7 สามสี่ปีแล้ว) 
บางรุ่นจับ pare เข้าเกลียวถี่กว่าสัญญาณจึงดีกว่า
บางรุ่นใช้ core เป็นสายเส้นฝอยนำสัญญาณได้ดีกว่า เหมาะสำหรับเข้า Patch Panel
บางรุ่น 25 pairs เหมาะกับงานเชื่อมตู้ RACK เพราะเท่ากับสาย 8 Coreถึง 12 เส้น
บางรุ่นโลหะดีกว่าแกนใหญ่กว่าจึงนำสัญญาณได้ดี
สายโทรศัพท์ใช้ CAT3 ครับ ดังนั้นเอาสาย CAT5 ใช้แทนได้ เพราะมาตรฐานสายสูงกว่าเห็นๆ
บางรุ่นเป็น สาย Outdoor figure8 มีสลิงยึด ใช้เดินสายกลางแจ้งขึ้นเสาไฟฟ้า
เอาเป็นว่า สาย CAT5E (มาตรฐาน 200 Mhz. )วิ่งถึง Gigabit ที่ 50 เมตรได้ครับ
*ในทางกลับกันหากผมใช้สายเทพเกินมาตรฐาน CAT6 แบบ FTP+ลงกราวนด์ แต่ทำระบบแค่ 10/100 ห่างถึง 150 เมตรก็ไหวครับ
 ลงทุนสาย 1 กล่อง (300 เมตร)+ค่าติดตั้งรวมไม่เกิน 10000.-  (เพราะปัญหาหลักของระบบสายส่วนใหญ่คือสัญญาณเสียหายก่อนจะส่งถึง ไม่ใช่สัญญาณ Delay)  ทำ Full Duplex 2 เส้น ระยะแค่นี้ราคาต่างกับ fibrerOptic 10/100 อยู่ห้าหกหมื่นเชียวครับ แถมยังเอาสองเส้นมาลงทรังค์รวมได้ 400 Mbps. ไฟเบอร์สู้ไม่ได้เลยครับ

3.3 สภาพแวดล้อมสัญญาณรบกวน ไฟฟ้าสถิต ความร้อนความชื้น จิปาถะ
3.4 ขึ้นกับคนติดตั้งครับ  เข้าหัวไม่ดีก็ทำให้สัญญาณเสียได้ง่าย

4.ในกรณีที่ใช้ UPS ดีๆรับหน้าฟ้าผ่าตรงๆก็มั่นใจได้  แต่ถ้าซื้อ UPS 1000 VA Line Interactive สี่ตัวจ่ายประมาณสี่หมื่นบาทไปแล้ว เปลี่ยนแบตสองปีครึ่งต่อครั้งผมประมาณตัวเลขก่อนครบ 5 ปี ต้องจ่ายอีกประมาณ 20000.-  รวมยอด 60000.- จะปล่อยให้เจอฟ้าเต็มๆก็เสียดาย เลยเสนอลูกค้าเอา AC Line Protect มาดักหน้า จ่ายไปตัวละหกเจ็ดร้อยซื้อตุนใว้เลยอีกสี่ตัวรวม 2800.- ต่อให้ฟ้าลง (ไม่ค่อยสาบานอะไรใว้หรอก อิอิ) ปีละสองครั้งก็ยังรู้สึกเฉยๆ เทียบกับซื้อ UPS ใหม่อีกครั้งละ 40000.- + ค่าแบตชุดหลังสองปีครึ่งก็ชัดเจน  ผมเข้าใจว่าในระบบงานราชการซื้อของมาตั้งเฉยๆทั้งยังไม่เกี่ยวกับหน้าที่หลักมันยากจะอธิบายครับ  แต่ระบบ IT กลายเป็นส่วนสำคัญไปแล้วก็ต้องฟังเหตุผลกันบ้าง

5.พวก Wireless กลางแจ้ง ก็ต้องใส่ Surge arrester กันฟ้าลงมาทางสาย LAN เจอนักธุรกิจขายอย่างเดียวขาดประสบการณ์หน้างาน กดราคาลงมาตัด Option ออกไป ฟ้าลง AccessPoint แถมผ่านไปเข้า Managed Switch ตัวละสองหมื่นพัง โทษคนขายก็ไม่ได้นะครับ เพราะ Surge arrester มันไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานของ Wireless lan ผู้ดูแลระบบจะต้องศึกษาเอาเอง

6. การตรวจวัดสายกราวด์ทุกสามเดือน ทำแบบฟอร์มใว้เลย ช่วยได้เยอะมากครับ เพราะนั่นคือการทดสอบว่ามีไฟรั่วในระบบหรือปล่าว สรุปแก้ไปเลยว่ามาจากโหลดไหนเส้นไหน การจัดการระบบมันไม่มีในตำราวิชาการ มาคิดดูอีกทีมันไม่ใช่งานหลักอย่าไปบ้ากับมันมาก เน้นวางแผนติดตั้ง ขยันดูแลย่อมดีกว่าแก้ไขเมื่อสาย.... อิอิ


Smiley 
Thanks : () 118.173.66.15 (?)

โรงพยาบาลทับปุด
เกื้อกูล ครับ..
Hero Member
*****

Karma: -54
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11672


ก้าวที่กล้า....กล้าที่จะก้าว....

pthosp08@yahoo.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 11:59:09 AM »

ขอบคุณในคำแนะนำครับ
Thanks : () 203.156.49.25 (?)

ไม่มีสิ่งใดดีที่สุด...แต่จงอย่าหยุดค้นหา....

ที่ติดต่อ  โรงพยาบาลปากท่อ จ.ราชบุรี [032-282677] http://pthosp.net      
    http://paktho.org
Start    1 ต.ค. 2548  By อ.ชัยพร  Client 55 สถานี [CentOS  6.2+  MySQL Percona  5.5.17 ]  โดย  BMSXtrabackupGUI Master    ปรับ Structure  3.56.422 แล้ว  Now...

Activate @ 14-11-2012 17:00 pm
เกื้อกูล ครับ..
Hero Member
*****

Karma: -54
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11672


ก้าวที่กล้า....กล้าที่จะก้าว....

pthosp08@yahoo.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 02, 2010, 08:25:08 PM »

ตอนนี้  ups  rackmount  ถ้าจำเป็นต้องจัดหาใหม่    รุ่นและยี่ห้อไหนเหมาะสมกับ รองรับ server  แท้  rackmount  brand ทั้งหมด  4 ตัว + ระบบวงจรปิด 32 กล้อง+control box +swithc gigabit   6 ตัว+ kvm 8 port+ และอุปกรณืต่อพ่วงอื่น ๆ อีก 10 กว่าชิ้นประเภท rackmount เกือบทั้งหมดครับ  ภายใน 3 ตู้...น่าจะใช้งบประมาณรวมกันประมาณเท่าไรดีครับ....ระบบไม่มีคนดูแลภาคกลางคืนและวันหยุดทั้งหมด  เปิดตลอด 24 ชั่วโมง* 365 วัน ครับ...และที่สำคัญคนดูแลความรู้   แค่งู ๆ ปลา ๆ ครับ....ไม่ค่อยได้อยู่องค์กรด้วย
Thanks : () 222.123.95.219 (?)

ไม่มีสิ่งใดดีที่สุด...แต่จงอย่าหยุดค้นหา....

ที่ติดต่อ  โรงพยาบาลปากท่อ จ.ราชบุรี [032-282677] http://pthosp.net      
    http://paktho.org
Start    1 ต.ค. 2548  By อ.ชัยพร  Client 55 สถานี [CentOS  6.2+  MySQL Percona  5.5.17 ]  โดย  BMSXtrabackupGUI Master    ปรับ Structure  3.56.422 แล้ว  Now...

Activate @ 14-11-2012 17:00 pm
doramon
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 02, 2010, 09:56:21 PM »

เคยโดนฟ้าลงระบบ 2 ครั้งในช่วง 3 ปี (ก่อนมีสายล่อฟ้า) เสียหายหลายอย่าง ทั้งระบบคอม  และระบบโทรศัพท์  หมดไป 3-4 แสนเลย สุดท้ายก็แก้ปัญหาด้วยการติดตั้งระบบสายล่อฟ้าและต่อสายดินทุกเครื่องช่วยได้มาก  ลงทุน 50,000 ตอน ปี 43 โน้น (ความสูงประมาณ 20 เมตร วางบนหลังคาตึกอีกที ขนาด18 หมุดลงดิน)ไม่ใช่ไม่เกิดอีกเลยนะ  ในช่วง 7 ปีหลังนี้ ยังคงเกิดทุกปีแต่เสียหายน้อยลงมาก  จาก หนักๆที่เคยตู้โทรศัพท์ไหม้  ,UPS ,Board ของเครื่องคอมไหม้  ความเสียหายก็น้อยลง แค่ฟิวส์ UPSขาด หรือ LAN Card เสีย แต่ถ้ามันลงหนักๆอย่างรุนแรง..จนเกินที่จะรับกระแสได้ก็สุดวิสัย..ช่างบอก..  จึงเห็นด้วยอย่างมากเลยครับ ทำระบบสายล่อฟ้าจะช่วยลดความเสียหายได้แน่ๆ   จะให้ดีทำเสาสูงๆและเอาจำนวนหมุดลงดินเยอะๆยิ่งดี (แต่ก็แพงขึ้น)

เห็นด้วยครับ แต่ทองแดง ที่ใช้ตัวใหญ่มากๆๆ  ท่อนละหมื่นกว่าบาท ครับ 
อันนี้ไม่รวมสายทองแดงขนาดใหญ่ อีก  แต่มันรับไฟฟ้า  แสนกว่าโวล์

 Smiley
Thanks : () 125.27.200.41 (?)
udomchok
Hero Member
*****

Karma: -18
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7609


44362038 udcsw@yahoo.com udcsw@yahoo.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 02, 2010, 10:03:35 PM »

ตอนนี้  ups  rackmount  ถ้าจำเป็นต้องจัดหาใหม่    รุ่นและยี่ห้อไหนเหมาะสมกับ รองรับ server  แท้  rackmount  brand ทั้งหมด  4 ตัว + ระบบวงจรปิด 32 กล้อง+control box +swithc gigabit   6 ตัว+ kvm 8 port+ และอุปกรณืต่อพ่วงอื่น ๆ อีก 10 กว่าชิ้นประเภท rackmount เกือบทั้งหมดครับ  ภายใน 3 ตู้...น่าจะใช้งบประมาณรวมกันประมาณเท่าไรดีครับ....ระบบไม่มีคนดูแลภาคกลางคืนและวันหยุดทั้งหมด  เปิดตลอด 24 ชั่วโมง* 365 วัน ครับ...และที่สำคัญคนดูแลความรู้   แค่งู ๆ ปลา ๆ ครับ....ไม่ค่อยได้อยู่องค์กรด้วย
อ้างอิง spec ตาม ict กำหนดเลยครับ http://www.mict.go.th/comprice/download/price_com2010_edit.pdf

วันนี้เพิ่งหา 3KVA พบว่ามีอยู่ 2 brand ที่เข้าได้กับ spec ของ ict ที่ตั้งไว้ค่อนข้างสูง (3KVA/2100W)

http://www.apcc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA3000RMI2U
http://www.syndome.com/brochure/titanium-Rack.pdf
http://www.syndome.com/brochure/claire.pdf

หรือใช้ตัวช่วยครับ http://www.apcc.com/tools/ups_selector/index.cfm
Thanks : () 125.26.53.221 (?)

ทำด้วยหัวใจร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อบรมโดย BMS Team เมื่อ พ.ย. 49 ขึ้นระบบห้องบัตรเมื่อ X'Mas 2007
2008 : X-Ray กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย กิจกรรมบำบัด OPD ตา
2009 : ทันตกรรม ห้องตรวจตา OPD (พยาบาลและห้องตรวจแพทย์บางห้อง) ห้องยา การเงิน จิตเวช กำลังจะไป LAB (9/3/52 เชื่อมกับ i-Lab Connection) ER และห้องผ่าตัด เร็ว ๆ นี้ และตามด้วยงานเชิงรุก (PCU)
IPD เริ่มตุลาคม 2009 ... ได้ Team BMS มาช่วย 2 สัปดาห์
e-Mail : udcsw@yahoo.com
Social Network
http://udcsw1.hi5.com/
http://twitter.com/udomchok
http://www.facebook.com/udomchok
Skype Name : udomchok.somwang

กลุ่มสนทนา
HOSxP on FB : http://www.facebook.com/home.php?sk=group_185602894792724&ap=1
HOSxP on Skype

Master Server : Acer Altos R520 Xeon 5060 Dual-core 3.2 GHz Cache 2x2 MB RAM 16 GB CentOS 6.0 MySQL 5.5.11-55-percona
Slave Server : Acer Altos R520 Xeon 5060 Dual-core 3.2 GHz Cache 2x2 MB RAM 4 GB CentOS 6.0 MySQL 5.5.11-55-percona
ใคร Download แล้ว กรุณากด Thank ด้วยครับ
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media
Joomla Bridge by JoomlaHacks.com


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.038 วินาที กับ 36 คำสั่ง
Copyright © 2006 Bangkok Medical Software Co.,Ltd.
SourceForge.net Logo web site monitoring tool